图纸简介: 本工程为高层办公大楼给排水消防平面图。 附件名:20062161140074814352.zip 文件大小:3392K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程为高层办公大楼给排水消防平面图。



附件名:20062161140074814352.zip

文件大小:3392K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
a-meng09
2006年02月21日 16:53:33
2楼
很不错的一套给排水图纸,挺全面的,图纸清晰明朗,支持一下!!
回复
weizhijun_110
2006年02月21日 20:37:34
3楼
全是挺全的可惜有点缺点哦 就是出了两个小错误。
回复
a-meng09
2006年02月24日 14:11:17
4楼
1、 有些电梯井没有排水措施;
2、 生活水池和消防水池分开设置,但是水泵房大样图中,生活给水增压稳流设备却从消防水池吸水,生活水池形同虚设:
3、 消防水池水池低标高-10.25m,而放空管预埋刚性防水套管标高-9.85m?刚性防水套管DN50明显小了;
以上只是个人的一些看法,另外还想请问楼主,你的自动喷水灭火系统设计流量为45L/s,是怎么得出来的?╯﹀╰
回复
hero2
2006年03月12日 19:26:26
5楼
每个设计院的设计风格不一样,所以我对这套图有点个人的看法:
1、给排水的大样图画得不够规范
2、自动喷淋系统的管道立管的管径设计的有点小。
回复
hero2
2006年03月12日 20:49:31
6楼
我也阿欢那个传了图纸,为什么看不见呢?
回复
fancoil
2006年03月23日 14:07:46
7楼
图纸很细,而且全面。部分地方表达过于烦琐。
1.设备材料表中不应标明厂家,违反了建筑法。
2.生活给水系统违反了GB50015-2003,3.3.5条的规定。本工程采用无负压管网增压稳流给水设备不合理,不经济。
3.自动喷淋水量有误。
4.一类高层建筑,地下消防水池应存储包括室内、室外消防全部用水量,不考虑消防补水。
5.消火栓给水系统部分阀门设置与平面不符。
回复
jiadj
2006年04月03日 16:06:48
8楼
全是挺全的可惜有点缺点哦 就是出了两个小错误。

回复
jiadj
2006年04月03日 16:09:41
9楼
看起来好像很不错哟?我等会下载下来好好的看一看
回复
zhanghy25
2006年04月05日 12:06:43
10楼
下载了看看。
回复
xjaksr33
2006年04月05日 17:37:01
11楼
一、设计说明中存在的问题:
1、设计说明中缺少规范的版本号,这是设计说明中不可缺的内容,因为图审的重点之一就是检查是否使用了废、旧规范,这里牵扯到原则和方向的正确与否;
2、设计说明中设计内容表述的不清,即设计范围不清,与其后的表述内容不相符;
3、图纸上高层部分已按规范要求设置了专用通气管,设计说明中有关通气管一节表述不全;
4、设计说明中缺少有关水源压力的表述,这也是设计说明中不可缺的内容,它是验证所设计的给水系统(尤其是直供水部分)是否合理的依据;
5、室外消防有效储水量为324m3,设计水池容积324m3不满足有效储水的要求,另外,如此庞大的两个消防水池,图纸和说明中都没有表示出水质的控制和管理,呵呵,时间久了那可是一潭臭水呕,应该通过循环、使用和补充等措施以保持水质。这是很容易被忽视的地方....
呵呵,图纸如同一个人的骨骼、肌肉和经络,而说明不失为外在的一张皮,要协调啊,希望以后能加强设计说明的完整性、准确性和全面性。

二、图纸中存在的问题:
1、缺少出户管线的平面尺寸定位,定位标高有了,加上平面尺寸的定位,这才有助于土建施工时预留孔洞,最好是出一张所有进出户管线的定位图,不仅为施工时预留孔洞,同时有利于自己检查管线碰撞,各地方做法不一,但不管怎样,定位标高及定位尺寸不可缺。越复杂的工程越不可缺,除了给其他专业提资外,自己有一张清楚的图,可免去日后许多麻烦呢!
2、集水坑有详细的平面尺寸,缺少剖面尺寸;
3、材料表中是不允许出现生产厂家的,这可是违规呦!!!是地方许可还是什么缘故?强标条文可是明确的,不知贵地图审是如何放过的!?
4、排水系统图管径标注有误,上部比下部大;
5、气体灭火系统是厂家做的吧,相对比较完善!
6、设计内容相对比较完整,只是图纸布局比较乱。
以上是本人的一些看法,或许不全面,有何不妥之处,大家相互交流
回复