墙的长度大于5m或墙高大于4m时应设构造柱和圈梁,在哪一本规范、规程中有详细的规定
gy3856393
gy3856393 Lv.2
2010年11月30日 17:08:00
来自于建筑规范
只看楼主

墙的长度大于5m或墙高大于4m时应设构造柱和圈梁,在哪一本规范、规程中有详细的规定

墙的长度大于5m或墙高大于4m时应设构造柱和圈梁,在哪一本规范、规程中有详细的规定
天三
2010年11月30日 18:40:13
2楼
03G\04G系列图集,抗震图集。
回复
yyy168
2010年12月04日 22:08:19
3楼
抗震规范里的
回复
kami_lau
2010年12月05日 12:25:23
4楼
这个确实是有的,有一次我在工地上就遇到过。顶层的一堵墙6米多长,结果就没设构造柱,当时监理提出来的。后来我也不知道怎么处理的。:L
回复
newline
2010年12月05日 21:49:34
5楼
我遇到一个4.5*6的一面墙,中间有个2.7*4.5的窗,大家帮个忙,该如何处理呀
回复
newline
2010年12月05日 21:49:59
6楼
后面的数是高
回复
yrs20106789
2010年12月06日 09:34:26
7楼
在窗户两边设置构造柱啊
回复
nanjie123
2010年12月11日 14:12:54
8楼
这个确实是有的,有一次我在工地上就遇到过。顶层的一堵墙6米多长,结果就没设构造柱,当时监理提出来的。后来我也不知道怎么处理的
回复
wzh421
2010年12月12日 17:07:12
9楼
这是抗震要求
回复
星空无语
2010年12月13日 10:12:14
10楼
老版、新版抗震规范里均有。
回复
liuliaa2002
2010年12月20日 21:59:09
11楼
在 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2002 中的第六部分,框架结构设计 6.1一般规定
6.1.5 抗震设计时,砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,并应符合下列要求:
1 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁或楼板密切结合;
2 砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500mm左右设置2根直径6mm的拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不应小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;
3 墙长大于5m时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉结;墙长大于层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处(或门洞上皮)宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。