《喷规》(05版)规定:7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。 2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
《喷规》(05版)规定:
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
现在我遇到的项目是一个顶面为1.9m×2m的井字梁,板厚100mm,次梁250×650,主梁400mm×1200mm。
我发现如果按每个井字梁间布置一个喷头的话,喷头间距为2m,比规范“宜大于2.4m”要小,而且所有喷头都将是这个间距(这个厂房单层是一万多平)。
如果按密肋梁板,这个又不符合,相对于密肋梁板来说梁太高、间距又太大。
不只怎么整才能和喷规对起来了!望高手指导!
2楼
怎么没有人回答呢………………
回复
3楼
经过和群友讨论,暂定在每个井字中间设一个喷头,不考虑喷头间距2.4m以上的要求。主梁下方可能需要增设喷头。
回复
4楼
同意楼上意见
回复
5楼
有梁分隔到密布喷头,自然不考虑喷头间距2.4m以上的要求.
hxhlyh好像曾经讨论过类似问题,查一下链接上来
[
本帖最后由 sw-gps 于 2010-12-2 10:19 编辑 ]
回复
6楼
我个人感觉这个还是有待商榷 不过按火灾的模型 在每个梁格中间是最合理 但是又小于2.4 这个矛盾在复杂的布置中 我一直也有疑惑
回复
7楼
这个系统的流量近70L/s左右(减小最不利点水头可降低),
依现有规范是很对--但它合理吗?
[
本帖最后由 sw-gps 于 2010-12-2 09:52 编辑 ]
回复
8楼
喷头要是不在沿一条直线布置,折线形布置,喷头间距能满足2.4米。
回复
9楼
密肋梁是怎么定义的啊?
回复
10楼
这是你通过水力计算得出来的吗?
水流量要这么大,造价肯定上去许多了,甲方是很不愿意的?
回复
11楼
我觉得楼主首先应确定这是不是密肋梁,如果是就执行7.1.3.3条就可以了,如果你同时考虑7.1.3.2和7.1.3.3条的话,我个人觉得是不对的。
回复