火灾自动报警系统供电毫无疑问需采用耐火或经耐火处理的阻燃电缆,但系统内部的通讯电缆是否必须采用阻燃或耐火电缆,规范好像没有明确规定,只是规定了其暗敷或明敷时的敷设要求,也就是说可以用非阻燃电缆?不知道这有理解是否正确,请各位老师指点。
火灾自动报警系统供电毫无疑问需采用耐火或经耐火处理的阻燃电缆,
但系统内部的通讯电缆是否必须采用阻燃或耐火电缆,规范好像没有明确规定,只是规定了其暗敷或明敷时的敷设要求,也就是说可以用非阻燃电缆?不知道这有理解是否正确,请各位老师指点。
2楼
不知道,学习,坐等高手解答。
回复
3楼
xuexi:victory:
回复
4楼
《火灾自动报警系统设计规范》里已规定,通信、警报和应急广播线
宜采用耐火类铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
但在《民用建筑电气设计规范》里规定,消防设备所附控制线路,当敷设保护措施符合防火要求时,
可采用普通型电线或电缆。
[
本帖最后由 cqsxj 于 2010-12-8 00:16 编辑 ]
回复
5楼
消防的东西要用耐火的
回复
6楼
消防设备供电主回路及联动控制线采用耐火/阻燃是毫无疑问的。
对于火灾探测器等的信号线,可以不采用耐火/阻燃电缆、电线的,就像很多烟感都是塑料做的一样,不是耐火材料的。
在发生火灾及火灾初期烟感能检测到,并且报警。烟感等就算完成了他的使命。哪怕熊熊火焰燃烧起来了,也不关它的
事(使命已经完成)。
对于联动直接控制的线一定是耐火的,一般还要求带铠的哈,那是生命线哈。
一句话:坚持工作的部分(主回路、控制回路和联动线有耐火要求),其它的可以不用耐火要求。
都做了耐火那是不会错的,成本高了哈。
回复
7楼
如果还严格点的话,还得用低烟无卤的。消防得做严格点吧