污水处理厂(10万吨/年)变压器要全备用吗?
海阔天空985
2006年02月20日 22:24:43
来自于变压器
只看楼主

本人一直做工业民用建筑电气设计,最近第一次做污水处理工程,请教了市政院的老前辈。老前辈主张:污水处理工艺设备按二级负荷设计, 变压器按一用一备(冷备用)考虑。 这种方案是不是有点浪费?采用两变器分列运行,利用变压器强迫通风装置及切断部分三级负荷来达到应急目的,有何不妥?

本人一直做工业民用建筑电气设计,最近第一次做污水处理工程,请教了市政院的老前辈。老前辈主张:污水处理工艺设备按二级负荷设计, 变压器按一用一备(冷备用)考虑。
这种方案是不是有点浪费?采用两变器分列运行,利用变压器强迫通风装置及切断部分三级负荷来达到应急目的,有何不妥?
免费打赏
fuzzy0925
2006年04月07日 13:32:23
2楼
老前辈的环保意识确实强。但是有点。。。。

我顶。注意适当加大容量
回复
supersuper
2006年04月07日 17:46:28
3楼
刚好相反,我上次也做一个市政项目,我原设计是冷备用,一用一备。
专家组一定要我弄成热备用。
个人意见,还是热备用经济。
然后同意二楼意见。
回复
sanyliu
2006年04月11日 17:05:18
4楼
热备用时,变压器的负载率是否要低一些?
用户若需交纳基本电费(按变压器容量收取),是否划不来?
回复
wuyanqing
2006年04月11日 17:15:37
5楼
污水处理厂为二类负荷,应采用双回路供电,和变压器的供电方式无关。

通常的做法是选两台变压器分裂或并裂运行,故障或检修时停一台,另一台带主要的负荷,如风机和水泵。