请问 厂房通风怎么计算 通风机怎么选择啊 查过的规范这方面的介绍都不多啊
jlp_0103
jlp_0103 Lv.6
2010年11月30日 09:35:28
来自于通风排烟
只看楼主

设计中 一般丁戊类厂房 都选择轴流式风机 可是不太明白为什么要选择这样的 怎么选择的 排烟风机又是怎么选择的 谢谢各位

设计中 一般丁戊类厂房 都选择轴流式风机 可是不太明白为什么要选择这样的 怎么选择的 排烟风机又是怎么选择的 谢谢各位
免费打赏
wgj1207
2010年11月30日 15:22:28
2楼
工业通风 只是讲了如何计算,选择风量。工业上不同的场合要求都不同,尽量请业主帮忙提供一些数据。
回复
simplesb
2010年12月03日 10:11:49
3楼
尽量采用自然通风
回复
tianxingdejiyi
2010年12月03日 18:26:10
4楼
看看行标HG/T20698-2009,希望对你有帮助。
厂房中因为设备的关系,一般都没办法布置风管排风。采用壁式轴流风机,靠近设备就近将有害气体排出室外,使气体尽量不要再室内循环流动。特别是甲乙类厂房,还要选择防爆型的电机。
回复
lizhenghua2004
2010年12月30日 11:22:46
5楼
Q请问厂房的分类在什么资料上可以查到
回复
yangxi0220
2010年12月30日 15:20:17
6楼
全面通风通过换气次数。局部通风与工艺有关
回复
sprinh
2011年01月06日 22:18:14
7楼
因为选择轴流风机在墙上安装是最简单的方式,只用给建筑提个预留洞,给电气提个用电量就可以了。
具体的风量一般按房间换气次数来确定,这又根据厂方内的介质查规范来确定
回复
gtbilly
2011年01月06日 22:36:11
8楼
一般厂房的工业通风没什么好做的,大空间一般可立于高窗、天窗自通,密闭环境,预留空洞,轴流风机,最多电机防爆,即可解决,通风次数,想偷懒就用换气次数算,想较真儿就好好算风量,按照消除余热,保证新风及卫生要求,取大值,。。。。再稍微复杂点的就是厂房净化除尘了,这个,这里一两句是说不清的,去看书吧。。。。。
回复
hrbzhd
2011年01月07日 13:24:46
9楼
应该由甲方提出具体通风要求
回复
mqlxyy
2014年11月03日 10:28:18
10楼
路过路过。
回复
滴血雄鹰
2014年11月03日 11:53:30
11楼
厂房用轴流风机的原因是可以挂在四周外墙上,安装方便,而且轴流风机大风量小压头,安装在四周就是要这样的特性,所以选择轴流风机。排烟的都可以,但必须是专用的排烟风机。
回复