SBR污泥上浮怎样解决?
qwm820916
qwm820916 Lv.2
2006年02月20日 18:06:02
来自于水处理
只看楼主

我在厦门一家造纸厂做水处理,该厂生产用的原料是废纸,废纸箱纸盒,而且还是从处进口的,别处还有工业淀粉做原料.每天处理量有2000吨左右,原水COD有3000到4000不等,有时不稳定.采用工艺是:调节池(V=800立方米)+酸化池(V=800立方米)+2个UASB(V=900立方米)+调节池(V=800立方米)+4个SBR(V=1000立方米),SBR池每池每次进水200立方米.SBR池进水时还跟着加尿素和磷酸.但是从去年10月分开始天气开始变冷后,SBR池就一直不稳定,SV30升高,70以上,还有很多上浮污泥,一直除不掉,常采取加大曝气量(从4小时变到5小时)多排剩余污泥的方法,有一定的效果.如果天气转好升温的话又会慢慢的恢复正常,但是很不稳定,前陈子好了点,现在又不行了呀上面又是厚厚的一层了.想请教高手,对这种情况有何高见,不指望求如何解决,但求有话直说...谢谢.

我在厦门一家造纸厂做水处理,该厂生产用的原料是废纸,废纸箱纸盒,而且还是从处进口的,别处还有工业淀粉做原料.每天处理量有2000吨左右,原水COD有3000到4000不等,有时不稳定.采用工艺是:调节池(V=800立方米)+酸化池(V=800立方米)+2个UASB(V=900立方米)+调节池(V=800立方米)+4个SBR(V=1000立方米),SBR池每池每次进水200立方米.SBR池进水时还跟着加尿素和磷酸.但是从去年10月分开始天气开始变冷后,SBR池就一直不稳定,SV30升高,70以上,还有很多上浮污泥,一直除不掉,常采取加大曝气量(从4小时变到5小时)多排剩余污泥的方法,有一定的效果.如果天气转好升温的话又会慢慢的恢复正常,但是很不稳定,前陈子好了点,现在又不行了呀上面又是厚厚的一层了.想请教高手,对这种情况有何高见,不指望求如何解决,但求有话直说...谢谢.
免费打赏
pmsl1982820
2006年02月20日 22:03:07
2楼
有必要弄2个厌氧东西吗?
可能是你进SBR池的水COD偏高的缘故.
回复
cxq_19821001
2006年02月21日 12:16:37
3楼
你的污泥上浮的情况我以前在制药单位 我见到过,主要是在季节交换的时候就会出现这样的情况,和水温,废水负荷,DO,有一定的关系,我以前解决的办法是用热交换器帮助提高水温和慢慢减少进水,减少爆气降低DO。
回复
xiaochun8112
2006年02月21日 12:54:32
4楼
酸化池+UASB在处理高浓度废水中还是很有必要的!
回复
jsyxhb
2006年02月21日 17:27:20
5楼
建议冬季加温,调整SBR池的运行程序,其实你自己的问题中已经给出了答案
回复
jsyxhb
2006年02月21日 17:28:23
6楼
同时可以考虑冬季投加一些活性炭粉,增加污泥的可沉降性,这样效果更佳
回复
99113222
2006年02月22日 05:03:07
7楼
测一下出水的cod 和sbr中的Do 如果DO>4mg/L的话说明 曝气过度 或者是 反硝化造成的污泥上浮.建议
1 排泥 降低sv30
2 缩短曝气时间
回复
qwm820916
2006年02月22日 14:19:58
8楼
可不能减少曝气时间,本来是要4小时的,后来水质都不达标,后来改成5小时就好些了.
后来因为运行久了,又没检修好,有两个曝气池现在已经不成原来的样子了,一个池子的曝气不均匀,只有一半了,另一半基本没有气,而且进水量也少了,进多的话鼓风机电机会跳掉.唉,烂呀...
回复
pandurado
2006年02月23日 17:27:30
9楼
可能是曝气过度,DO过大每好处。
回复
yqz9527
2006年02月25日 19:57:51
10楼
SBR污泥上浮主要是因为冬天温度低,曝气过度造成部分污泥解体,从而在沉淀阶段沉淀不下.可试试以下办法:
1、加大曝气时间,减少曝气强度
2、加入适量氯化铁,可刺激菌胶团生长,增大污泥粒状
回复

相关推荐