发电厂用变压器6.3/0.4KV 容量2000KVA Ud=8% 低压开关柜短路耐受电流50/125KA(有效值/峰值),请问盘柜厂的朋友,你们做这样的开关柜吗?我记得国标里有30/60KA、50/105KA、80/176KA的,没有50/125KA这一挡。
发电厂用变压器6.3/0.4KV 容量2000KVA Ud=8% 低压开关柜短路耐受电流50/125KA(有效值/峰值),请问盘柜厂的朋友,你们做这样的开关柜吗?我记得国标里有30/60KA、50/105KA、80/176KA的,没有50/125KA这一挡。
2楼
50/125kA,现在的标准就是这样的呀。短时耐受电流50KA(有效值),峰值是有效值的2.5倍
回复
3楼
请问哪一个标准规定是50/125kA?我看的是JBT9661-1999《低压抽出成套开关设备〉
5.2.2.3 母线额定短时耐受电流:15,30,50,80,100 kA。
5.2.2.4 母线额定峰值耐受电流:30,63,105,176,220 kA。
GB7251也规定短路电流周期分量在20-50KA时峰值电流为短路电流的2.1倍,大于50KA为2.2倍,若短路电流50KA,则峰值电流为50X2.1=105KA
厂家的3C认证实验报告中数据也是50/105kA,65/143kA等
回复