商业中心(配电)全套
hydbhydb
hydbhydb Lv.2
2006年02月20日 16:46:24
只看楼主

图纸简介: 商业中心全套配电图.共15张。 附件名:20062171140157630321.zip 文件大小:7972K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

商业中心全套配电图.共15张。



附件名:20062171140157630321.zip

文件大小:7972K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
2832566
2006年02月22日 09:35:48
22楼
又说整套?
可惜没高压部分,没完整的低压系统图
回复
abc52614
2006年02月22日 14:27:34
23楼
第三张图纸(强电)中的设备容量计算出的计算电流选用的功率因数为什么不一样的?如,冷水机组COS¢=1,而后面的冷冻水泵等的COS¢=0.8,为什么这样的呢?
回复
winfield_p
2006年02月22日 16:17:19
24楼
建议各位网友上传图纸时将图纸格式统一改为R14格式,同时多张图纸建议放到一个文件内,便于阅读。
回复
abc52614
2006年02月27日 09:27:37
25楼
第6张图(强电) 中的vigi表示什么意思啊 ??
回复
abc52614
2006年02月27日 09:53:34
26楼
如图,300mA 0.3S表示的是什么意思啊??零序互感器?
回复
abc52614
2006年02月28日 11:29:41
27楼
怎么没人回答我的问题啊?顶上去。。。。
回复
zhaodan_007
2006年02月28日 22:15:12
28楼

300mA是短路电流300毫安,0.3S是0.3秒
回复
lianghaoa
2006年02月28日 23:50:22
29楼
同意楼上的 如图,300mA 0.3S表示的是什么意思啊??零序互感器?
回复
szlcs2000@co163
2006年03月03日 16:06:36
30楼



300mA不是短路电流300毫安,300mA是漏电电流300毫安。
回复
xuyc1980@co163
2006年03月04日 10:27:08
31楼
vigi应该是开关加漏保的标识吧
回复

相关推荐

APP内打开