部分场合照度可能不够。比如车库等。灯具摆放也应符合规范要求。
回复
13楼
风机盘管温控器的控制方式和控制线数量,有的地方可能标注有误
回复
14楼
没有建筑概况,卫生间插座安装高度1.6米偏低。图还没有看完。
回复
15楼
感觉画的挺细,各种型号都标注了。应该是工业院的图纸画法,但是照明部分还需要明确应急照明、照度计算,节能等环节。另外防雷接地最好单独成图,不要加入动力配电内容。另外防雷接地的做法等还需深化,图中表示的不太清楚。
回复
16楼
弱电就不多说了,还欠火候
回复
17楼
图面上经常该有注释的没有,没用的注释每张图都拷一个,感觉意义不大。另外国家的电气设计图例应该尽量采用,自创的东西让人看着麻烦。
很奇怪没找到消防控制室。。。。。。。
回复
18楼
原先以为这套图纸还是不错地,但是看了一下设计说明,这套图纸只能得65分,一一道来!!
说明部分 1,缺工程概况(设计依据未详细列出);2,未交代负荷等级;3,电源介绍不够详细,如:电源从哪里引来?几路?电压等级?等!4,卫生间局部等电位未作交代?5,卫生间插座应交代防溅型,洗衣机插座应注明带开关;5,消防设备应交代明显标志;
先说到这里还没看完!特别要表扬一下作者主要设备材料表统计的非常好,值得学习!虽然设计深度有所放宽。
以上纯属个人意见!错误在所难免,请大家指正!
回复
19楼
说明不够详细!
回复
20楼
地下停车场通道灯具的长轴方向应和车辆进出方向相一致,见<<地下建筑照明设计标准>>
回复
21楼
同意以上观点,另外建规第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
回复