商业中心(配电)全套
hydbhydb
hydbhydb Lv.2
2006年02月20日 16:46:24
只看楼主

图纸简介: 商业中心全套配电图.共15张。 附件名:20062171140157630321.zip 文件大小:7972K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

商业中心全套配电图.共15张。



附件名:20062171140157630321.zip

文件大小:7972K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
设计走心
2006年02月20日 20:04:52
2楼
(请问图纸标的2003年12月18日是出图时间还是竣工图时间).是前者的话,图籍号不对了(等电位联结安装97SD567.)。
回复
设计走心
2006年02月20日 20:27:29
3楼
QDJ-17-1:首层电梯前室没有直通室外的安全通道,违反强制性条文。
不知道怎通过消防验收?这么明显的错误,难道各个专业没有提出来?
回复
设计走心
2006年02月20日 20:45:35
4楼
三层内走道超过三十米,应设置疏散指示灯。
回复
liuzd
2006年02月21日 10:53:49
5楼
有一些上传的图纸不够严谨,出现明显的错误也就在所难免了。
回复
han2003
2006年02月21日 12:18:39
6楼
应该强制要求上传图纸格式最高为2000格式。
回复
han2003
2006年02月21日 12:26:01
7楼
1、设计说明没有明确负荷等级划分
2、荧光灯应该选用T8管,功率为36W
回复
han2003
2006年02月21日 12:30:06
8楼
低压柜进线互感器偏小
回复
han2003
2006年02月21日 12:32:10
9楼
施奈德型号并无C65AD型号,应为C65N-D型。这个是老设计师的常见毛病。
回复
han2003
2006年02月21日 12:34:46
10楼
消防类水泵配线,如果电源线已经用了NH或ZR线,则水位信号线也宜一同使用NH或ZR控制线
回复
han2003
2006年02月21日 12:44:17
11楼
感觉不必要的链式供电方式过多,浪费了很多大截面电缆。这一点尤其应该避免。注意10kw的容量限制
供配电系统设计规范 GB 50052-95
第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加