大跨轻钢门式厂房屋面局部有炮楼的做法
phlyman
phlyman Lv.9
2010年11月29日 22:04:51
只看楼主

项目是一个化工的生产厂房及仓库,70mx50m,单跨双坡,跨度将近50m,纵向柱距6m,局部9m,现工艺要求在厂房中间位置处做一个突出屋面的炮楼,炮楼高出屋面有5m,跨度大概8m,由于空间限制,炮楼不能有柱子落地,所以只能在轻钢刚架梁上立起来,有大虾做过类似的结构么?感觉炮楼蛮巨大的,直接立在刚梁上可否?这个结构是不是类似于门式刚架上再立个小刚架呢?另外,门式刚架的柱脚是不是要刚接比较好?原打算铰接的。

项目是一个化工的生产厂房及仓库,70mx50m,单跨双坡,跨度将近50m,纵向柱距6m,局部9m,现工艺要求在厂房中间位置处做一个突出屋面的炮楼,炮楼高出屋面有5m,跨度大概8m,由于空间限制,炮楼不能有柱子落地,所以只能在轻钢刚架梁上立起来,有大虾做过类似的结构么?感觉炮楼蛮巨大的,直接立在刚梁上可否?
这个结构是不是类似于门式刚架上再立个小刚架呢?
另外,门式刚架的柱脚是不是要刚接比较好?原打算铰接的。
免费打赏
sdzbchenxi1
2010年11月30日 10:34:48
2楼
炮楼可以立在钢架上,就是门式钢架上再立一个小钢架。柱脚刚接或铰接都可以的。