帮同事改电计算,谁有09技术措施帮我查下三相负荷不平衡时的负荷计算公式
leafly
leafly Lv.4
2010年11月29日 21:27:21
只看楼主

我是做水的,要帮同事改电计算,谁有09技术措施帮我查下三相负荷不平衡时的负荷计算公式谢谢

我是做水的,要帮同事改电计算,谁有09技术措施帮我查下三相负荷不平衡时的负荷计算公式
谢谢
免费打赏
leary4
2010年11月30日 10:24:46
2楼
三相不平衡按最大相三倍算呗
回复
aowenliang
2010年12月29日 11:06:09
3楼
对于平衡不了的单相用电设备,若其设备容量小于三相设备容量的15%,则可不作处理,直接当做三相设备;否则应将单相设备容量折算成等效的三相设备容量。
回复
lily841652
2010年12月29日 14:17:14
4楼
将三相功率分别相加,最大的一项乘以三,再乘以查表找到的需要系数,得到的是有功功率,在根据tga值计算出无功功率,在有功功率和无功功率平方和开根号求出视在功率,除以根号3再除以0.38千瓦。下面是简便计算法:计算出有功功率之后如果是住宅乘以1.688(cosa=0.9),cosa=0.85时乘以1.788,cosa=0.8时乘以1.899,
回复
yanglifeng226
2010年12月29日 15:35:04
5楼
最大相功率的三倍
回复
php19821983
2011年06月14日 10:16:20
6楼
《民规》 3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。
(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。
(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。

单相负荷大于计算三相负荷总容量的15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷向加,若单相符合只是相负荷,没有线间负荷时,等效三相负荷的计算为:取最大相负荷的三倍。
回复