无功补偿为什么能降低线损?低压无功补偿主要有哪几种方式?电容器各装于何处?

无功补偿为什么能降低线损?低压无功补偿主要有哪几种方式?电容器各装于何处?
免费打赏
ccc678
2006年02月21日 12:39:41
2楼
因为负载一般为电感性的即电流滞后于电压一个角度(可以分解为与电压同相的有功电流和与电压滞后90度的无功电流),而电容电流则超前于电压90度角,安装电容后电容的电流和负载电流的无功电流相抵消,故总电流变小,降低了线损。低压无功补偿主要有集中补偿(在配电室内)和就地补偿(在负载旁)。
回复
ztszhou
2006年02月22日 15:04:52
3楼
电力系统向用户供电的电压,是随着线路所输送的有功功率和无功功率变化而变化的。当线路输送一定数量的有功功率是,如输送的无功功率越多,线路的电压损失越大。即送至用户端的电压就越低。如果110KV以下的线路,其电压损失可近似为:△U=(PR+QX)/Ue
其中:△U-线路的电压损失,KV
Ue--线路的额定电压,KV
P--线路输送的有功功率,KW
Q--线路输送的无功功率,KVAR
R—线路电阻,欧姆
X--线路电抗,欧姆
由上式可见,当用户功率因数提高以后,它向电力系统吸取的无功功率就要减少,因此电压损失也要减少,从而改善了用户的电压质量。