变频器两地控制,怎样无扰切换?
wang9117
wang9117 Lv.2
2006年02月20日 14:45:27
只看楼主

一台风机变频器,要求在PLC上用通讯自动控制。另外考虑一路手动控制。要求两方均能实现:启/停,增/减转速功能。并且可以在运行过程中自由切换,不影响运行中的风机。我们用ATV31做过一些实验,当通讯正常时,控制和切换没有问题。但通讯发生故障并恢复后,切换至PLC控制时,电机(风机)将停转!请问各位高手有没有更好的方法?或你们在实际应用中有没有遇到过同样的问题?

一台风机变频器,要求在PLC上用通讯自动控制。另外考虑一路手动控制。
要求两方均能实现:启/停,增/减转速功能。并且可以在运行过程中自由切换,不影响运行中的风机。
我们用ATV31做过一些实验,当通讯正常时,控制和切换没有问题。但通讯发生故障并恢复后,切换至PLC控制时,电机(风机)将停转!
请问各位高手有没有更好的方法?或你们在实际应用中有没有遇到过同样的问题?
wang9117
2006年02月26日 11:11:49
2楼
没人知道吗?还是我说得不清楚?
我自己先顶一下
回复
wang9117
2006年03月04日 20:47:12
3楼
原因在于:变频器与PLC建立通讯的前提是PLC必须给变频器一个“初始化命令”,而此初始化命令就使得变频器转速为零!
不知道楼上所说碰到的是那种用法?
我的具体要求是:
一、给定频率无扰切换
1、计算机给定到后备仪表给定无扰切换;
2、后备仪表给定到计算机给定无扰切换;
二、启/停方式无扰切换
1、计算机启/停到后备仪表启/停无扰切换;
2、后备仪表启/停到计算机启/停无扰切换;
三、切换实现
1、后备仪表优先;
2、切换线路简单可靠;

说明:后备仪表具有自动跟踪功能。
回复
wang9117
2006年03月04日 20:50:02
4楼
控制原理简图
回复
cgh5123
2006年03月15日 17:00:58
5楼
那要看你的变频器在通讯故障恢复后是否也能保持原来的参数设定
回复