三锁两钥匙带电气连锁问题!
ajie1983
ajie1983 Lv.2
2010年11月29日 16:23:06
只看楼主

三锁两钥匙带电气连锁 联络柜上下电源取电用一只接触器(一常开一常闭)?还是用两只接触器(一常开一常闭[img] 为什么?[ 本帖最后由 ajie1983 于 2010-11-30 08:32 编辑 ]

三锁两钥匙带电气连锁 联络柜上下电源取电用一只接触器(一常开一常闭)?
还是用两只接触器(一常开一常闭[img] 为什么?

[ 本帖最后由 ajie1983 于 2010-11-30 08:32 编辑 ]

未命名.png

免费打赏
chintclf
2011年09月09日 16:30:49
33楼
联络柜里用一个220V或380的中间继电器就可以了。
回复
lengxue1984
2011年09月14日 16:59:22
34楼
我们都是用主断路器的辅助触点代替做的
回复
loujinpu
2011年09月24日 10:01:17
35楼
两进线一联络的为什么要加联锁?如果符合并联条件,还联锁吗?网专家指出联锁的规范出处
回复
cqflcj
2014年10月29日 09:45:44
36楼
符合并联条件的可以不用联锁的。
回复
huashi1993
2014年11月03日 22:29:22
37楼
cqflcj 发表于 2014-10-29 09:45 符合并联条件的可以不用联锁的。并联的条件真的很难达到,即使能并联运行,变压器的寿命也会比较短。不到万不得已不要并联运行。为电气一大忌。