卫生间等电位联结设计与施工
hldlqw
hldlqw Lv.7
2006年02月20日 12:38:50
来自于防雷减灾
只看楼主

摘要: 住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准……住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,甚至还存在一些误解,施工人员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问。

摘要: 住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准……
住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。  卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗大N1-降,沿金属管道、金属构件等传导来的较小电压就可引起电击伤亡事故。这种电气事故是不能装漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部等电位联结。这样做后,无论从哪里导人了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生。在《住宅设计规范》中就明确规定“卫生间宜作局部等电位联结”,在《民用建筑电气设计规范》中也对在装有澡盆和淋浴盆的场所,作出了“除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电他联结”的规定,但我们应充分认识到这些场所的电气危险性和实施局部等电位联结的重要性。
  在实际工程中,我们还听到一种说法,即作了局部等电位联结会将外界的高电位引人室内,造成触电事故,不如将此电位由接地线引入接地装置来得安全;即使在卫生间内作局部等电位联结,也要将其和该建筑内总等电位接地母排相连通,将此电位最终引入地。这是在没有理解等电位理论的情况下产生的一种错误认识。接地是以地电位作参考电位的一种等电位联结,在许多情况下它并不能最大限度地防范人身电击事故。按等电位理论,只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,作为局部等电位联结是使一定范围内不产生电位差,即使将外界的高电位引入,对人也是安全的。总等电位联结和局部等电位联结并非配电系统内上级和下级配电箱之间的关系,等电位联结的作用只是使人体伸臂范围内所接触的电位相等或接近而已。
  在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连接。
  局部等电位联结端子板应设置在方便检测的位置,等电位联结端子板应采取螺栓联结,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR—l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿PVC塑料管暗敷,等电位联结线出地面和墙面时采用标准86盒,由86盒引出线为明敷。
  地面钢筋网和墙内钢筋网应保证可连接,最好在钢筋网上多作一些焊接点。等电位联结线与金属管道采用抱箍连接,抱箍与管道接触处的接触表面应刮拭干净,安装完后要刷防护漆;等电位联结线与金属浴盆连接时,采用螺栓直接将等电位联结线固定在浴盆配置的接线端子上。等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。
  另外应注意卫生间如没有引入PE线,卫生问内局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果卫生问装有插座,已经引入了PE线,局部等电位联结则必须与该PE线相连。
  局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体未端之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。在施工时,各工种间需密切配合,以保证等电位联结的始终导通。
  由于我国等电位联结的实施尚在起步阶段,等电位联结用的配件、端子板尚无定型产品供应,浴盆等设备也尚未配置接线端子,给施工带来诸多不便,也影响连接的美观,需在现场克服。这有待于有关电气设备制造商及时开发出满足等电位联结的各种产品来解决。在实际工程中,许多住宅的卫生问仅仅预留l上下水接口和等电位联结端子板,浴盆等设备都留待住户装修时自己安装,而普通的住户并非专业电气人员,对卫生间内要做局部等电位联结的规定及怎么做并不知晓,这就造成了卫生间内局部等电位联结没有完成导通。为此需要住宅开发商在交付房屋时向住户说明,在住户装修时做好有关没备的联结,实现等电位联结的导通,达到规范的规定。

免费打赏
fittermouse
2006年02月21日 17:01:37
2楼
谢谢了,学习学习
回复
左手边
2006年02月22日 10:23:28
3楼
卫生间等电位联结是我们在每次施工前必然强调的,但施工单位就是不按照规定来做。很是郁闷,
回复
f97142
2006年02月22日 19:48:30
4楼
那请问哪位仁兄有《等电位联结安装》标准设计图集,能上任分享一下吗
回复
fuzhoumeiqi
2006年02月24日 15:48:36
5楼
感谢楼主,写的很好,但是一般现场现在做的都很不到位
回复
chenjiangtao
2007年04月23日 13:56:18
6楼
请问,等电位和重复接地有什么区别?
回复
icqlin123411
2007年04月24日 15:54:37
7楼
地面钢筋网和墙内钢筋网应保证连接,最好在钢筋网上多作一些焊接点。这些焊接点怎么焊接,是否有图集?
回复
xw8765@co163
2007年04月25日 15:55:23
8楼
地面钢筋网和墙内钢筋网一般是结构专业施工,大部分采用绑扎,很少采用焊接连接,也不知该如何执行等电位?
回复

相关推荐

APP内打开