对线路进行相间短路保护,定时限过电流保护灵敏度满足大于等于1.5的要求,但是速断保护不满足要求。请教:这种情况应该怎么办?就不能采用速断保护吗?

对线路进行相间短路保护,定时限过电流保护灵敏度满足大于等于1.5的要求,但是速断保护不满足要求。
请教:这种情况应该怎么办?就不能采用速断保护吗?
免费打赏
z1g2d3
2011年05月03日 15:25:53
12楼
很深奥的知识,和大家学习了
回复
lingxuct
2011年05月03日 18:02:11
13楼
速断保护与定时限速断保护是距离不同的二段保护,当速断保护灵敏度不够时,减小速断保护的定值再校验一下,到能满足灵敏度时,看误动作的可能需要哪些条件,这些条件在正常运行方式下成立的可能有多少,非正常运行方式下又有多少可能,把这些可能性写入《继电保护计算书》,加以分析,说明在某种非正常运行方式下,可退出速断保护。

这样处理,有什么不妥之处,请朋友们讨论,也可以拍砖!
回复
zyz8438
2011年05月03日 19:45:54
14楼
《工业与民用配电设计手册》第三版

1.JPG
回复
zyz8438
2011年05月03日 19:51:42
15楼
这是继电保护两个特性之间存在的矛盾:选择性要求和灵敏性要求的矛盾。

一般而言,应该优先考虑满足选择性要求,防止误动作。

当然,具体情况具体分析,如区管所说,可以分析存在误动的可能性有多大,其条件是什么,而相应采取一些措施。
回复
lingxuct
2011年05月04日 12:21:06
16楼
继电保护计算如果都按规范(手册)计算能满足灵敏度和选择性,就不是人们常说的“难”了,关键是在做继电保护计算(书)时,按规范步骤考虑周到,把所有可能发生的故障和不利因素全部列出,针对性地分析各种情况,为满足选择性而需要牺牲一些灵敏度,为了可靠性需要牺牲灵敏度,在某种非正常运行情况下,还得牺牲选择性(解除某个保护)。

这就是《继电保护计算书》需要写入的东西,同时也需要多级审核与批准的原因。
回复
h5_8967
2011年05月05日 11:07:02
17楼



学习了,但电流速断本身的就在于速断,如果贸然降低整定电流,误动的情况和可能性大大增加,若加延时又失去了速动,简明来说,这时候速断可改为2段
回复
linfangxun
2011年05月11日 14:38:01
18楼
好好学习,谢谢各位同仁的分析,如果能举例说明校果更好。
回复
李妙言
2011年05月13日 08:50:54
19楼
学习了。区管和电老鼠说的都很有道理
回复
qiuqianshu521
2011年05月14日 11:47:12
20楼
学习中,在路上
回复
hiafang
2011年05月14日 16:07:06
21楼
线路瞬时电流速断保护,要求无时限动作,保护区不小于线路全长20%。
但单用此保护时,保护区长度经常达不到要求,所以要加电压闭锁。
带电压闭锁的线路瞬时电流速断保护的整定值,用线路末端故障最小两相短路电流值,除以灵敏度1.5,即可。
那就不存在灵敏度不够的问题啦。
回复