灵敏度不满足要求怎么办?
xiaoyudida251
2010年11月29日 13:18:56
来自于继电保护
只看楼主

对线路进行相间短路保护,定时限过电流保护灵敏度满足大于等于1.5的要求,但是速断保护不满足要求。请教:这种情况应该怎么办?就不能采用速断保护吗?

对线路进行相间短路保护,定时限过电流保护灵敏度满足大于等于1.5的要求,但是速断保护不满足要求。
请教:这种情况应该怎么办?就不能采用速断保护吗?
免费打赏
cppjbx
2010年11月30日 09:31:18
2楼
速断保护不校验灵敏度而是校验保护距离,限时速断保护灵敏度不满足要求时,调低整定电流,加延时
回复
xiaoyudida251
2010年11月30日 10:36:47
3楼
“电流速断保护用线路首端最小两相短路电流校验灵敏度。灵敏度要求大于等于1.5。” 这不需要校验吗?

回复
cppjbx
2010年11月30日 14:35:05
4楼
你说的应该是带时限的速断保护属于第二段,这样的话降低整定电流加延时
回复
shanghaisyk
2010年11月30日 18:02:59
5楼
降低速断动作电流嘛,具体情况结合上一级定值做相应调整
回复
beent
2010年11月30日 23:06:03
6楼
路过的 学习了
回复
zxd8083
2010年12月01日 20:05:40
7楼
可以调低整定电流
回复
qidey
2010年12月02日 09:35:45
8楼
路过的 学习学习
回复
shenhai06
2010年12月02日 14:24:30
9楼
路过,学习 学习
回复
xiaoyudida251
2010年12月06日 16:42:04
10楼
谢谢!还需要好好学习啊!
回复
zhangyiyuan002
2010年12月06日 18:36:21
11楼
你计算出来的整定电流时不偏的太大了吧
回复