很多人都知道滑模施工的优点,但不一定知道他的缺点和适用在那类工程,下面请具体的看一下:A 滑模主要的一些缺点:1 垂直度容易出现误差或误差比较大(可以查一下火电钢筋砼烟囱验标,我记得210m高允许误差为130mm);2 滑模到楼板处不太好处理,一种方法是要预留或预埋钢筋同时砼做预留槽,是不能同时浇灌现浇板的砼;第二种方法是滑模暂停浇灌现浇板。前者会造成在现浇板处结构的薄弱点,后者不能连续浇灌砼,那同样失去了连续浇灌砼形成整体性的优势。
很多人都知道滑模施工的优点,但不一定知道他的缺点和适用在那类工程,下面请具体的看一下:
A 滑模主要的一些缺点:
1 垂直度容易出现误差或误差比较大(可以查一下火电钢筋砼烟囱验标,我记得210m高允许误差为130mm);
2 滑模到楼板处不太好处理,一种方法是要预留或预埋钢筋同时砼做预留槽,是不能同时浇灌现浇板的砼;第二种方法是滑模暂停浇灌现浇板。前者会造成在现浇板处结构的薄弱点,后者不能连续浇灌砼,那同样失去了连续浇灌砼形成整体性的优势。
B 滑模工艺适应工程的特点:高度很高的,竖向连续的构件为主的建筑物或构筑物:民用建筑主要是全剪力墙结构包括筒体结构,火电厂的烟囱,桥梁工程中高度很高的桥墩,高度较高的筒仓库,化工工程的造粒塔,诸如此类的建筑物和构筑物。
2楼
我们这边现在正在做的是一个泄洪闸的闸墩,也在搞滑模施工
总的来说,还是优点大于缺点的。滑模的施工速度非常快,一天可以上升2~2.4米左右,仓面宽4米,长25米。提升之后可以对外露面进行修复美化工作,比较方便,在这个季节,保温被的铺设也更安全方便。
滑模施工中
1、测量的工作比较大,每天至少得测3次,夜间要靠吊垂水平尺随时调整。我们这边滑模上的激光调平的装置由于有水,经常烧毁:L 。。。。如果它可以工作的话,就比较好说。出现大的偏差随时通过滑模的纠偏装置调回来。然后就是材料的问题,材料进仓尽量保持滑模中心的平衡:钢筋钢管什么的,保持平衡。
2、滑模的提升速度不宜太快,提升之后,砼振捣要注意不要将振捣棒插得太深,不然会造成下一层砼的垮塌。严禁振捣棒接触模板振捣
3、在安装滑模之前的仓面,至少保证两个仓面的结构严格控制,这样在安装滑模时,结构偏差不会很大,滑模安装完成后,补缝的木模或者钢模要固定好。
做这个时间很短,发表一下意见,大家喷的时候温柔点
回复
3楼
传几张图片~~
回复
4楼
说一句,滑模施工的人数要比一般的仓面人多,钢筋工振捣工以及滑模的专业工人要随时在上面,一天两班倒。但是工期是缩短,总的来说是节约总人工的
回复
5楼
z再发一点图片
回复
6楼
不是很专业,大家看看就行了
回复
7楼
滑模的效果,外观上的区别很大~因为随时修复嘛
回复
8楼
放上竹板,就是修复啊什么的平台
额,那些不好的地方还要浇二期的...
回复
9楼
还是很值得参考的东西啊,呵呵。要是有具体的滑膜操作流程的话将对大家更有帮助
回复
10楼
谢谢分享,图文并茂,好,很好,值得提倡
回复
11楼
多谢前辈的指教
回复