我现在做的地下室是人防地下室按照要求不准二次开孔,但是工人在预埋的时候忘记预埋3个4x100的防爆套管。补充:4x100的防爆套管尺寸为350x350,作用是引自配电所的主电缆穿过防爆套管经由防爆波电缆井进入地下室配电室。和甲方沟通后不能进行二次预埋,那样洞口处理比较大。[ 本帖最后由 fybljy 于 2010-12-3 08:01 编辑 ]
我现在做的地下室是人防地下室按照要求不准二次开孔,但是工人在预埋的时候忘记预埋3个4x100的防爆套管。
补充:4x100的防爆套管尺寸为350x350,作用是引自配电所的主电缆穿过防爆套管经由防爆波电缆井进入地下室配电室。
和甲方沟通后不能进行二次预埋,那样洞口处理比较大。
[
本帖最后由 fybljy 于 2010-12-3 08:01 编辑 ]
22楼
同意14#楼,虽然麻烦了一点!
回复
23楼
防爆套管,不能简单开孔。灌注结构胶或环氧树脂都行。
回复
24楼
D100的套管可以采用丝扣加胶垫或其他胶条的办法解决。
回复
25楼
支持14楼的
回复
26楼
同意14楼做法, 值得借鉴。
回复
27楼
同意14#楼说法!我之前下过工地,好像见过别人这样处理的!网上众说纷纭,如果不放心,建议请教资深的工程师...
回复
28楼
直接打孔,做套管掉模板灌浆不就完了。关键是分三次灌,灌完堵漏玩一抹。完事。
回复
29楼
没有别的方法,用水钻打孔,直径管外壁+7mm,套管一侧与法兰焊死,另一侧采用套管上套丝扣,把法兰也对应的挑扣,安装时两侧加装5mm厚的石棉板,将套管安装到位,用丝扣法兰拧紧,压实石棉板,再在里侧的法兰与套管焊接处钻孔两个,上下各一个,用于灌注环氧树脂封闭胶,灌注时一上边的孔漏胶为准。
回复
30楼
相比较认为,14的楼的建议比较合理些。
回复
31楼
按要求孔径直大2公分接水钻开孔,然后加钢套管,按地下室水箱穿墙管做法封堵,但应在砼墙与外套管缝隙之间加一圈止水带,两头同样按地下室水箱穿墙管做法封堵。
回复