我现在做的地下室是人防地下室按照要求不准二次开孔,但是工人在预埋的时候忘记预埋3个4x100的防爆套管。补充:4x100的防爆套管尺寸为350x350,作用是引自配电所的主电缆穿过防爆套管经由防爆波电缆井进入地下室配电室。和甲方沟通后不能进行二次预埋,那样洞口处理比较大。[ 本帖最后由 fybljy 于 2010-12-3 08:01 编辑 ]
我现在做的地下室是人防地下室按照要求不准二次开孔,但是工人在预埋的时候忘记预埋3个4x100的防爆套管。
补充:4x100的防爆套管尺寸为350x350,作用是引自配电所的主电缆穿过防爆套管经由防爆波电缆井进入地下室配电室。
和甲方沟通后不能进行二次预埋,那样洞口处理比较大。
[
本帖最后由 fybljy 于 2010-12-3 08:01 编辑 ]
2楼
没有别的方法,用水钻打孔,直径管外壁+7mm,套管一侧与法兰焊死,另一侧采用套管上套丝扣,把法兰也对应的挑扣,安装时两侧加装5mm厚的石棉板,将套管安装到位,用丝扣法兰拧紧,压实石棉板,再在里侧的法兰与套管焊接处钻孔两个,上下各一个,用于灌注环氧树脂封闭胶,灌注时一上边的孔漏胶为准。
回复
3楼
直接开,,缝隙加堵漏王
回复
4楼
直接开吧。。。。现在的防水不错的。。。
回复
5楼
我也有个工程是这样的,不知道这样做了对防水的效果有没有影响
回复
6楼
用水钻打孔,直径管外壁+7mm,在加钢套管。再灌环氧树脂胶。
回复
7楼
采用二次浇灌,并试水,混凝土掺微膨胀剂,堵漏王不要一次成活,这样隐患很大
回复
8楼
采用二次浇灌,并试水,混凝土掺微膨胀剂,堵漏王不要一次成活,这样隐患很大
回复
9楼
不光是防水问题,最重要地是密闭性问题!
回复
10楼
用水钻打孔,加钢套管,再灌环氧树脂胶封严。
回复
11楼
楼主是人防工程,是防爆的,要求严格。不要简单的开孔补救。
回复