(本人作品)帷幕灌浆施工组织设计
正午焰阳
正午焰阳 Lv.10
2006年02月20日 10:06:51
只看楼主

这个是本人前段时间做的一个施工组织设计,写的不好,请各位见笑了!(1)工程概况 .......右岸地下电站为Ⅰ等工程,电站引水系统、厂房为1级建筑物。根据《防洪标准》GB 50201-94,地下电站建筑物按200年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。彭水水电站坝址区的地震基本烈度为6度,电站进水口建筑物按7度设防,地下厂房、引水隧洞、尾水隧洞等地下建筑物不考虑地震作用。帷幕线上游侧隧洞为钢筋混凝土衬砌,帷幕线下游侧隧洞(含上弯段、竖井段、下弯段和下平段)为钢衬钢筋混凝土衬砌。右岸主防渗帷幕共设置三层帷幕灌浆排水廊道,高程分别为301.5m、238m、194m,防渗帷幕后设排水孔幕,集水汇集至大坝排水廊道排出。

这个是本人前段时间做的一个施工组织设计,写的不好,请各位见笑了!

(1)工程概况
.......
右岸地下电站为Ⅰ等工程,电站引水系统、厂房为1级建筑物。各类灌浆孔、检查孔均采用SGZ-I型回转式钻机;
钻孔冲洗和压水试验采用SGB6-10型高压泥浆泵进行。
(2) 灌浆设备
制浆采用ZJ-400型高速搅拌机;输浆采用BW-200型中压泥浆泵;灌浆采用SGB6-10型高压泥浆泵。
(3)记录设备
灌浆过程中采用GJY-III型三参数灌浆自动记录仪记录,准确地控制灌浆过程中的灌压、流量及浆液比重。
......
具体请看附件!
05e10a49738645d24023.rar
187 KB
立即下载
正午焰阳
2006年02月20日 10:16:41
2楼
施工组织设计内的相关图纸

回复
pye
2006年02月20日 16:13:51
3楼
向楼主的无私奉献致敬
回复
正午焰阳
2006年02月22日 16:59:25
4楼
真诚与大家交流!
那位有相关的资料也可以上传和大家共享!

本人写的不好,希望大家指出问题,便于交流!
回复
hfhf_2008
2006年04月10日 18:17:00
5楼
太感谢了,正需要呢
回复
正午焰阳
2006年04月11日 10:27:11
6楼
怎么没有人帮着看看错误回个贴啊!

欢迎高手指出错误!
回复
mjioqsw22
2006年07月05日 22:11:01
7楼
写的不错
回复
zuo-ang
2006年07月05日 23:52:47
8楼
不错,下载了好好学习,感谢楼主的无私奉献精神!
回复
znsdwps
2006年07月06日 10:11:18
9楼
看过楼主的作品后提几点个人看法,供大家商榷:
1、该施工组织设计内容较全,但部分章节写得过于简单,我想楼主可能是接触灌浆施工不多或写施工组织设计不多。施工组织设计中“施工平面布置、施工方案、施工进度”等方面作详细阐述。
2、一个好的施工组织设计还应包括有一较为详细的施工进度计划,要有进度图(网络图、横道图)。
3、施工平面布置要有平面布置图,楼主的并未见到。
4、楼主的灌浆方法示图中有错误,流量计的连接是错误的,流量计未起任何作用,流量计应装在搅拌桶与灌浆泵之间(指小循环)。灌浆一般采用大循环连接较为科学。
5、“孔口封闭灌浆法工艺流程图”中的预埋孔口管图有错,孔口管不应该只镶铸在砼内,应该深入基岩内,否则易产生抬动。
回复
jiapengsheng
2006年08月03日 09:50:18
10楼
支持一下搂主的无私奉献,希望再出精品!
回复
lly1124
2006年08月03日 10:18:12
11楼
感谢楼主的无私奉献精神!
回复

相关推荐