请问这种情况下用那种给排水方案好呢?有什么要求?
asdfjk
asdfjk Lv.2
2006年02月20日 09:59:02
只看楼主

地下1层:作停车库及机房使用 首层:作餐厅使用 2层:作餐厅及包房使用 3层:作宾馆办公室及商场使用 4 --12层:作客房使用

地下1层:作停车库及机房使用
首层:作餐厅使用
2层:作餐厅及包房使用
3层:作宾馆办公室及商场使用
4 --12层:作客房使用
免费打赏
langam
2006年02月22日 16:06:04
12楼
排水横干管可以考虑在三层的走道的吊顶内走,不过这要看具体工程的情况
回复
rjxww999
2006年02月22日 16:10:03
13楼
看都晕了 我是新手 这个好象深懊了点
不过感谢楼主 呵呵……~!`
回复
pgp811216
2006年02月22日 21:31:39
14楼
根据建筑图,判断给排水管走向,如果条件允许应设设备层。同时,每层设管道井。
业主或条件不允许时,只能分区供水。
回复
pzhwutom
2006年02月23日 08:29:03
15楼
给水要分区.包括热水.排水可以一个系统,也可以分区,客房单独系统,其他一个系统
回复
yangjime
2006年02月23日 10:22:26
16楼
呵呵,买我的无负压水箱吧~~
回复
master99
2006年02月23日 11:20:25
17楼
不太清楚!
回复
mr.king
2006年02月23日 13:51:18
18楼
这种情况要地下室-3层要与其它层分开排水,怎么排就要看当地的排水情况了~
回复
sde-zzj
2006年02月23日 15:48:37
19楼
1、生活给水系统:地下一层~三层采用市政供水;四~十二层采用变频恒压供水
2、生活排水系统:四~十二层为一个系统;二~三层为一个系统;一层为一个系统;地下室为一个系统
3、消火栓和自喷给水系统不用分区
回复
maoxinqing
2006年02月24日 15:00:28
20楼
怎么这样没明确的啊???不明白
想要知道什么?
回复
kibo
2006年02月24日 17:54:31
21楼
一定需要转换层么?3层层高加大一下就可以了啊~
回复

相关推荐