采暖系统的流量怎样计算出来的??
dq8899713
dq8899713 Lv.2
2010年11月29日 09:09:21
来自于采暖供热
只看楼主

刚做设计 这个问题还没有弄明白。。。请指点。。

刚做设计 这个问题还没有弄明白。。。请指点。。
免费打赏
cc12034
2010年11月29日 11:30:32
2楼
别搞暖了。没法搞了。我刚毕业那会还没计算书类。现在水利计算书也要。没法活了。
回复
dq8899733
2010年11月29日 11:54:34
3楼
怎么计算出来的呢??
回复
wgj1207
2010年11月29日 15:22:46
4楼
根据Q=CMT的公式来的。楼主可以先搜索 了解下这个公式的含义。
回复
zhangruiyang09
2010年11月29日 15:36:08
5楼
G=Q*0.86/ΔT计算得出的,先得计算热负荷
回复
dq1982514
2010年11月29日 15:54:52
6楼
很多做暖通设计的不会计算。基础知识不牢固呀。。
回复
xcf2010
2010年12月01日 09:33:19
7楼
按照G=Qx0.86/ΔT公式计算,特别要注意单位换算了。
回复
gujiaoreli
2010年12月01日 18:06:47
8楼
再详细点好吗。
回复
dq1982514
2010年12月01日 18:13:58
9楼
希望师傅能给一个详细的计算方式??
回复
ybs056
2010年12月01日 22:07:50
10楼
水量G=Q*0.86/ΔT计算得出的,先得计算热负荷Q,按采暖建筑面积70W/m2计算;温差ΔT采暖系统按20摄氏度考虑。
回复
hrbzhd
2010年12月02日 16:29:44
11楼


采暖建筑面积70W/m2?太大了!现在都是节能建筑了,一般都不会超过50w/m2