采暖系统的流量怎样计算出来的??
dq8899713
dq8899713 Lv.2
2010年11月29日 09:09:21
来自于采暖供热
只看楼主

刚做设计 这个问题还没有弄明白。。。请指点。。

刚做设计 这个问题还没有弄明白。。。请指点。。
免费打赏
hrbzhd
2010年12月02日 16:30:53
12楼
还是扎扎实实地一步一步计算热负荷吧
回复
dq1982514
2010年12月02日 16:55:08
13楼
采暖建筑面积都怎么选??
回复
ljs-05330119wang
2010年12月02日 19:54:10
14楼
多看看设计手册和采暖通风设计规范。多做几个就知道了。
回复
swh2005919
2010年12月02日 22:32:59
15楼
按照G=Qx0.86/ΔT公式计算,特别要注意单位换算了。
回复
wangyidl
2010年12月02日 23:20:42
16楼
是啊 按照G=Qx0.86/ΔT公式计算,特别要注意单位换算了。
回复
yuerrixue
2011年06月02日 10:42:16
17楼
G=0.86Q/Δt
其中:Q单位为W
G单位kg/h
Δt为供回水温差,单位℃
回复
yuerrixue
2011年06月02日 10:43:53
18楼
G=0.86Q/Δt
其中:Q单位为W
G单位kg/h
Δt为供回水温差,单位℃
其实这个公式是换算出来的
0.86=3600/4187
4187为水的比热 单位:J/kg ℃
3600是一小时
回复
yuerrixue
2011年06月02日 10:44:48
19楼
或者你把等号两边各乘以1000,则Q:kW
G:t/h
回复
pp_2201
2011年06月07日 16:27:35
20楼
新手,学习了
回复
qiufeng1101
2011年07月02日 16:02:04
21楼
负荷/温差/水比热
回复

相关推荐