我最近接了一个银行金库设计,不知它的消防如何设计,哪位大侠可否阐明?
我最近接了一个银行金库设计,不知它的消防如何设计,哪位大侠可否阐明?
2楼
建议用气体喷淋,上次我做了一个银行,因面积不是很大加我经验也不丰富,只放置了灭火器,消防局的批文中明确提到。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
如果该金库是单独设置的,按照中国人民银行的行业标准,金库是可以不设置消防设施的,因为金库一旦着火,按照银行管理机构的要求,是不需扑救的,只要不影响其他部位就可以了!
但是如果该金库设在高层建筑地下室,一旦发生火灾,容易对整体建筑结构造成影响,所以应当设置相应的自动灭火系统,可采用预作用自动喷水灭火系统,或气体灭火系统,或干粉灭火系统等等。
回复
5楼
豁然开朗!
回复
6楼
按照银行管理机构的要求,是不需扑救的,
难道金库火灾了,就让它烧嘛?
是哪来的资料啊?谢谢
回复
7楼
4楼说的对,我已做了三个人行发行库了.
star-cluster:你好,请问我的个楼,金库在一层,箱包间、现金库区是1100平方,四周混凝土墙严密的围合。那此时,我的防排烟,通风,空调怎么做。