请教GGD柜双母线方案
jpndcyg
jpndcyg Lv.2
2006年02月19日 20:37:18
只看楼主

我单位承接一项工程,配变容量为2500KVA,单母线载流量不能满足,请各位朋友帮助一下,如何解决

我单位承接一项工程,配变容量为2500KVA,单母线载流量不能满足,请各位朋友帮助一下,如何解决
免费打赏
tcchezhong
2006年02月20日 11:07:40
2楼
采用双片母排或三片母排。
回复
jpndcyg
2006年02月20日 17:15:41
3楼
屏宽需要增加多少?选用智能开关
回复
yongjun1314
2006年02月20日 19:41:03
4楼
屏宽是什么东西
]
回复
s13683529017
2006年02月20日 20:31:25
5楼
呵呵,做1200宽,深1000的,不过母线夹板要选多片的了
回复
ztszhou
2006年02月21日 10:31:39
6楼
做多母排的,柜体相应加大,不然会装不下.铜排的固定措施也要做好,可以用绝缘子做固定.
回复
wysh
2006年02月21日 11:29:09
7楼
这些大电流的听起来就怕怕!
2500KVA的变压器,低压侧电流4000A左右,我们做过两条120*12的母线.电流大了很多问题都会出现:发热/涡流......这些问题都要考虑....考虑不周,运行后问题暴露出来了再处理就非常的麻烦
回复
tsczw
2006年02月26日 14:47:49
8楼
母线的固定与散热一定要考虑好,不然运行后会出现问题!后果很可怕!
回复
gamelife6
2006年02月27日 15:17:52
9楼
个人认为作这样的母线3X3X(100X10)。这个规格可以通过4000的电流,而2500KVA的变压器电流达到3750左右,主要还是柜深问题1000MM就OK了。其他的可以参照其他同行的意见。成套技术交流QQ群:13878063。
回复
meng770205
2006年03月02日 20:03:17
10楼
我认为两颗120*10的就可以了,主要是柜的深度,1000MM就可以了,当然柜宽也的1000MM宽喽,主要考虑的是发热/涡流的问题,不过在4000A这个问题还出去的少一些,因为我们做5000A的时候出现了发热/涡流现象,特不好解决呀,
回复
yhb2313
2006年03月02日 21:29:34
11楼
总馈的断路器底座要另外加固,垂直铜排要双排绝缘子固定,


楼主,进出线是怎么样的。
回复