我厂新建300MW发电机,发电机差动保护CT是零度接线,变压器差动保护CT是180度接线?请各位高手给讲一下:什么是零度接线?180度接线?
我厂新建300MW发电机,发电机差动保护CT是零度接线,变压器差动保护CT是180度接线?
请各位高手给讲一下:
什么是零度接线?180度接线?
2楼
我只知道发电机差动保护两侧CT电流没有相位差,所以接线时两侧CT不需要考虑相位补偿。而一般电厂用变压器为Y/D-11型,两侧CT线电流有30°相位差,所以在常规接线中,应考虑进行相位补偿,当然在微机保护中,相位补偿由软件完成。还没有听说过零度接线、180度接线,希望了解的朋友讨论。
回复
3楼
什么是零度接线?180度接线?
我想主要看保护装置内部是怎么定义的了!并不是一定就是发电机差动保护CT是零度接线,变压器差动保护CT是180度接线。应该也可以反过来的,具体就看保护装置本身怎么要求了。
回复
4楼
对啊,我这这个发电机就是180度接线的,即差流等于同一瞬间流过保护的两侧电流的向量和,
而0度接线正好相反,差流为同一瞬间流过保护装置的两侧电流的向量之差.
回复
5楼
我只知道,变压器差动保护电流方向应该全部指向变压器(to object)或者背向变压器( from object),如果实际电流互感器接线方向不一致时,微机保护装置可以通过保护装置内部进行程序调整。我们用的RET521 就是这样。
回复