钢柱腹板在节点域的补强问题?
walkway
walkway Lv.5
2010年11月27日 16:15:01
只看楼主

在《01SG519钢结构节点构造详图》第14页右下角注中,提到柱腹板在节点域不满足公式:twc>=(h0b+h0c)/70时,需进行节点域加强,请问这条规范的依据是那里呢? 规范中提到的都是twc>=(h0b+h0c)/90, 为什么这里是/70?

在《01SG519钢结构节点构造详图》第14页右下角注中,提到柱腹板在节点域不满足公式:twc>=(h0b+h0c)/70时,需进行节点域加强,请问这条规范的依据是那里呢? 规范中提到的都是twc>=(h0b+h0c)/90, 为什么这里是/70?
免费打赏
walkway
2010年11月27日 22:47:38
2楼
钢结构规范中第7.4.2-2条为tw>=(hc+hb)/90, 没有看到/70的出处啊
回复
sdzbchenxi1
2010年11月30日 15:07:44
3楼
图集中只是说tw>=(hc+hb)/70时,应进行节点域的验算,不足时须补强。