紧急求助!~请教高手变频器使用问题!!
luber
luber Lv.2
2006年02月19日 11:42:22
只看楼主

我做的一个工程,有以下几个问题,还请这方面的专家指点:1.有一台变压器下面带了6台400KW电机,均使用变频器,那么变压器的容量该怎么选?是否还是按照常规算法即按负荷来计算?有的书上说变压器容量应为变频器总容量的1.5倍,是否可行?2.变频器前的配电断路器应该怎么选,根据什么去整定开关,是电机额定电流吗?3.厂家说使用变频器后电网的功率因数可以提高到0.95,可不用加电容补偿,那么这种说法是否正确?

我做的一个工程,有以下几个问题,还请这方面的专家指点:

1.有一台变压器下面带了6台400KW电机,均使用变频器,那么变压器的容量该怎么选?是否还是按照常规算法即按负荷来计算?有的书上说变压器容量应为变频器总容量的1.5倍,是否可行?

2.变频器前的配电断路器应该怎么选,根据什么去整定开关,是电机额定电流吗?

3.厂家说使用变频器后电网的功率因数可以提高到0.95,可不用加电容补偿,那么这种说法是否正确?

4.第二台变压器除带了5台350KW电机(使用变频器)外,还带了许多不要求变频的设备,那么变压器的容量又如何选择?电容补偿是否要加?
免费打赏
yjig
2006年02月19日 17:30:45
2楼
1.一台变压器下面带了6台400KW电机,均使用变频器,书上要求变压器容量应为变频器总容量的1.5倍。本人认为:变压器容量该怎么选就怎么选,无需考虑是什么类型的负载。但由于变频器内含谐波成分,如负载占变压器的比例较大,建议考虑谐波处理。
2.变频器前的配电断路器应考虑电缆的允许电流,至于电机的安全运行,变频器内部有此保护功能。
3. 使用变频器后的电机的功率因数可以提高到0.95,但不是整个电网。
4.变压器容量该怎么选就怎么选,是否需要补偿,要看是什么类型的负载,要分别统计各负载的功率因素,最终确定补偿容量。
回复
luber
2006年02月22日 23:29:00
3楼
谢谢楼上的仁兄~
2.就是说配电断路器的整定值比电机额定电流大就可以了~?
3.那么这么说母线上也就不用加补偿了~
回复