医疗污水设计请教
zhang2324315
2006年02月19日 08:52:05
来自于水处理
只看楼主

1、300个床位的医院其每小时的设计水量应为多少;COD、BOD如何?如何计算?2、污水设计当中的日变化系数如何应用?因为我本人下载几个文件当中发现新近发布的《医院污水处理设计规范》CECS 07:2004当中的设计参数与国家环保总局发布的《医院污水处理技术指南》设计参数不一样的情况。所以还请哪位高手指点一下迷津,在此小弟先道声谢谢了!《医院污水处理技术指南》:2)无实测数据时可参考下列数据计算

1、300个床位的医院其每小时的设计水量应为多少;COD、BOD如何?如何计算?
2、污水设计当中的日变化系数如何应用?
因为我本人下载几个文件当中发现新近发布的《医院污水处理设计规范》CECS 07:2004当中的设计参数与国家环保总局发布的《医院污水处理技术指南》设计参数不一样的情况。所以还请哪位高手指点一下迷津,在此小弟先道声谢谢了!
《医院污水处理技术指南》:
2)无实测数据时可参考下列数据计算

  (1) 设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。

  (2) 一般设备的中型医院或100~499床医院:平均污水量为300~400L/床.d,kd=2.2~2.5,kd为污水日变化系数。

  (3) 小型医院(100床以下):平均污水量为250~300L/床.d,kd=2.5,kd
c14694328a01ac968ca8.zip
0 B
立即下载
免费打赏
zhang2324315
2006年04月20日 11:34:13
12楼
还请教它这个水质BOD、COD如何计算啊,因为我按设计参数的数值/水量的数值好像都低于100啊?高手帮忙啊,谢谢!
回复
zhang2324315
2006年04月20日 16:35:40
13楼
300个床位的BOD值是否=60*300/(0.3*300*2.5)=80mg/L计算正确吗?
回复
tianlei810209
2006年04月20日 21:21:42
14楼
正确
但是,实际往往是水量较小,而BOD值较高
最好是实际测量,或者检测其他类似医院污水工程项目
回复
zhang2324315
2006年04月22日 15:24:52
15楼
谢谢楼上的,不知道大家现在的设计计算都是采用什么样的设计参数?水量、BOD、COD、SS、各种工艺的设计参数等。
回复
tianlei810209
2006年04月22日 17:24:45
16楼
我以前给你方案中好像有这些东西,具体的你自己看看,我们做的几个工程都是这样选择的
CODcr250-300
BOD5 150-250
氨氮 <40
SS <250
单位我就不写上了,你们的那个工程还没有做吗?搞了这么长的时间?
回复
xiongdunchao1985
2006年04月23日 13:54:22
17楼
我们公司在江西做了几十家医院
生化+物化+消毒就达标了
回复
zhang2324315
2006年04月26日 14:33:44
18楼
这个工程去年已经做了,但是到目前还没有安装。由于公司小项目也不是很多,我也是刚接触这种污水设计。去年那个方案是根据以前一个相类似的工程就照搬了过去,工程设计是请别人设计的。具体的一些东西自己也不太懂所以就上来请教了各位。
回复
lizhujuliana
2006年12月15日 16:48:12
19楼
医院现在就是水量小这个问题很突出,太多小医院了
回复

相关推荐