1、300个床位的医院其每小时的设计水量应为多少;COD、BOD如何?如何计算?2、污水设计当中的日变化系数如何应用?因为我本人下载几个文件当中发现新近发布的《医院污水处理设计规范》CECS 07:2004当中的设计参数与国家环保总局发布的《医院污水处理技术指南》设计参数不一样的情况。所以还请哪位高手指点一下迷津,在此小弟先道声谢谢了!《医院污水处理技术指南》:2)无实测数据时可参考下列数据计算
1、300个床位的医院其每小时的设计水量应为多少;COD、BOD如何?如何计算?
2、污水设计当中的日变化系数如何应用?
因为我本人下载几个文件当中发现新近发布的《医院污水处理设计规范》CECS 07:2004当中的设计参数与国家环保总局发布的《医院污水处理技术指南》设计参数不一样的情况。所以还请哪位高手指点一下迷津,在此小弟先道声谢谢了!
《医院污水处理技术指南》:
2)无实测数据时可参考下列数据计算
(1) 设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。
(2) 一般设备的中型医院或100~499床医院:平均污水量为300~400L/床.d,kd=2.2~2.5,kd为污水日变化系数。
(3) 小型医院(100床以下):平均污水量为250~300L/床.d,kd=2.5,kd
2楼
按照中型的医院污水进行选择
至于COD、BOD和生活污水没有什么大的分别,而且医院一般都要建造化粪池,按照常规的生活污水处理,没有问题
至于水量的选择,个人认为应该选择比较低的值
消毒的工作一定要做好,这个属于国家严格要求的!
其他的就等着收工程款就好了!
回复
3楼
它这个设计水量这两种标准又存在比较大的差别。设计水量如果按小的设计会不会处理来不及,因为它还有日变化系数。要如何计算呢?是不是
Q=床位污水量x床位数x日变化系数
回复
4楼
不会的,因为处理负荷可以提高,我们做过的几个医院污水处理工程实际的负荷都较设计值低,不经济。当然您的客户关系好的话,投资成本无所谓的情况就另当别论!
回复
5楼
谢谢!
还请教如果是300个床位的话其污水量Q=0.3x300x2.5=225m3/d
还是Q=0.4x300x2.5=300m3/d
回复
6楼
前者就可以了!现实中的情况总是比设计中的要低一些!哈哈!这个污水也比较好处理,采用接触法负荷变化可以适应!
回复
7楼
因为我也是刚接触污水处理一年半左右,目前开始学习工程方案与施工图纸设计,所以很多地方还有不懂的东西,向各位高手虚心求教。接下来该如何做以便尽可能提升自己。
还请教:
医院污水水质
2.3.1 新建医院
每张病床污染物的排污量可按下列数值选用:
BOD5:40-60g/床.d,CODcr:100~150g/床.d,悬浮物:50~100g/床.d;
是以数值大的为设计值吗?
回复
8楼
在生活条件比较好的地区选择值可以增大些,选大值比较保守,选择中间值就好了!
回复
9楼
呵呵,同意楼上的意见啊,在条件较好的地区,就可以提高一些!!!
回复
10楼
谢谢各位!
回复
11楼
污水量,根据实际经验来说,基本上是一个床位1吨,但是要是是门诊的专科医院除外,指大型的医院啊
回复