试验时间
daiying123
daiying123 Lv.2
2010年11月26日 23:49:24
只看楼主

各位好,小女子刚做给排水资料,现有一个问题要请教大家,给排水的试验(通球、通水、试压)在管道埋地前做还是埋地后做(我所指埋地是接官网之类的)。?请大家多多指教,谢谢

各位好,小女子刚做给排水资料,现有一个问题要请教大家,给排水的试验(通球、通水、试压)在管道埋地前做还是埋地后做(我所指埋地是接官网之类的)。?请大家多多指教,谢谢
免费打赏
水锤
2010年11月27日 08:42:55
2楼
所有试验应在管道隐蔽之前做,否则一旦有问题如何调整
回复
寒冬
2010年11月27日 09:04:35
3楼
闭水、通球可以在做后埋,也可以先埋后做,无所谓,打压铁管10分钟上,塑料管一个小时!
回复
ak010231
2010年11月27日 10:07:03
4楼
按照规范水系统试验是应在管道隐蔽之前完成,针对管网,可以分段试验隐蔽。
回复
wangchanf
2010年11月27日 10:19:11
5楼
埋起来之前做,呵呵,共同学习:lol
回复
zj-1210
2010年11月26日 23:49:25
6楼
按照规范水系统试验是应在管道隐蔽之前完成,否则一旦有问题很麻烦的,针对管网,可以分段试验隐蔽。
回复
fonshing
2010年11月27日 10:58:43
7楼
隐蔽之前做,接头、阀门、变径处一定要在隐蔽前就做好试验并及时解决发现的问题,否则很难处理
回复
xucheng
2010年11月27日 13:31:49
8楼
隐蔽之前做好试验并及时解决发现的问题,否则很难处理
回复
gaohoo
2010年11月27日 15:24:00
9楼
隐蔽前试验。
回复
l13678901831
2010年11月27日 19:45:58
10楼
你所说的属隐蔽工程.应办妥隐蔽验收程序后复盖.
回复
xwjie
2010年11月27日 19:58:21
11楼
回填之前做这些试验,但是要在试验之前进行稳管(管身压土,把接头部位露出)
回复

相关推荐