今天遇到一个问题,请大家给出意见.我设计了一个商场,每层约10000平方.四层顶业主出于节约的考虑,设置了隔断但都不到顶,所以当时喷头布置都按大空间布置的,没有考虑隔墙.但今天看喷淋规范,喷头对于不到顶的隔墙也有规定,那是不是 这样以来,我们隔墙对我们喷头到不到顶都没有什么意义了呢??
今天遇到一个问题,请大家给出意见.
我设计了一个商场,每层约10000平方.四层顶业主出于节约的考虑,设置了隔断但都不到顶,所以当时喷头布置都按大空间布置的,没有考虑隔墙.但今天看喷淋规范,喷头对于不到顶的隔墙也有规定,那是不是 这样以来,我们隔墙对我们喷头到不到顶都没有什么意义了呢??
2楼
没有听懂
回复
3楼
楼主,你应该去看规范里面的喷头与障碍物的规定那一张,不过有时候确实很难布置,我做过个工程,为了让喷头满足表7.1.2的规定,又要满足喷头与障碍物的规定,想破了脑袋,最后没办法布的时候,只好先优先喷头与障碍物的规定来布置喷头.
回复
4楼
表达有问题吗?
若有不到顶的隔墙,是不是 喷头布置都要考虑与其的距离.(我假设这个隔墙低到喷头可以覆盖的地方).
我不知道怎么把局部画的图纸传上来.
回复
5楼
按照规范7.2.4应该考虑与不到顶的隔墙的距离,具体呢就是假如隔墙到顶的距离是500,那么考虑溅水盘到屋顶的距离为100,喷头溅水盘到隔墙顶的距离为500-100=400,那么喷头到你那个不到顶的隔墙的距离就不应该大于800,这个距离应该不会太让你为难吧
回复
6楼
深有同感,我倒是没有想破脑袋,仔细对照一下要求,答案并不十分复杂,上次我在另一个帖子上面也说过,因为规范说了,不能满足要求的话,应该增设补偿喷头,但是如果你在所有梁下都设置补偿喷头,自己的水量大了、设备大了不说,甲方一定认为你在坑他,因为我看了一般人做的设计,基本没有认真考虑这个问题的,你如果这样做他一定觉得你做的是不对的,所以我觉得喷规在这上面要求有点不太切合实际。
回复
7楼
5楼的,那就是说不管隔墙究竟有多低都要考虑喷头与其的距离了.现在就有这样的问题,要增设喷头水量增大,泵要重新选择,造价增加,包括湿报阀说不定也要增加,这下麻烦大了。
另外请教各位,湿报阀规范要求控制喷头不宜超过800个,究竟有合适的范围吗?有1000个喷头设一组湿报阀可以吗?我的理解湿报阀规范要求控制喷头不宜超过800个,主要是维修需要.
回复
8楼
1、隔墙过低时已经没有影响了,只需考虑与隔墙另侧的喷头距离了。
2、依稀记得在哪里看过,补偿喷头的水量考虑好像是可以不计还是可以折减,翻了半天规范没有找到。
3、规定了一个报警阀组控制的喷头数。一是为了保证维修时,系统的关停部分不致过大;二是为了提高系统的可靠性。(规范条文解释)
回复
9楼
怎么传图呢?我把图传上来最能说明。
回复
10楼
非常感谢 楼上的认真解答。
回复
11楼
刚才请教了老总,看样子不论是隔断或隔墙,布置喷头都是要考虑与其的影响。
还是对规范没有吃透啊。
回复