低温循环水是否需要换热站供应地板采暖系统???
duanwei2003
2006年02月18日 21:25:01
只看楼主

现有低温循环水管道接入小区,小区是地板采暖,请问是否需要板式换热器作热交换站呢???请详细说明理由,谢谢。小区是6层楼。谢谢!!!!

现有低温循环水管道接入小区,小区是地板采暖,请问是否需要板式换热器作热交换站呢???请详细说明理由,谢谢。小区是6层楼。谢谢!!!!
免费打赏
f_jg2003
2006年02月18日 21:51:03
2楼
你所说的低温水是多少度?已经是低温水为什么还要做换热?除非你的热源不让直连。
回复
duanwei2003
2006年02月20日 17:21:30
3楼
供水65回水50 直连如何保证楼顶有水呢???,二次水网如何调节???电厂的低温循环水的温度由谁决定的???管路杂质,二次水网调节都是制约因素,期待更详细的解释,谢谢。
回复
bingyu0605
2006年02月21日 13:07:49
4楼
现有低温循环水管道接入小区,小区是地板采暖,
如果设计说明中供回水参数一样就不用,否则需要。
回复
yudongshengemail
2006年02月22日 14:06:55
5楼
国家规定不超过60°C,但65也可以,主要是要看你作为热源是否满足小区需要的参数要求,还有,杂质要过滤。
回复
yzj338
2006年03月02日 23:48:11
6楼
如接入管网是低温水可直接,但要考虑水力平衡问题,因为地暖系统阻力比较大,如是锅楼房或集中供热需要建换热站,可选用板式换热机组或混水换热机组!如有其他问题.可联系:QQ:346596156
回复