小弟做了个单位的电气改造设计,情况如下:车间1 : 设备24台 装机功率4X37+20X24kW=628kW车间2 : 设备16台 装机功率4x37+16x24kW=532kW车间3 : 设备4台 装机功率4x45kW=180kW车间4 : 设备8台 装机功率2X15kW+6x3kW=48kW车间5 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW车间6 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW

小弟做了个单位的电气改造设计,情况如下:

车间1 : 设备24台 装机功率4X37+20X24kW=628kW
车间2 : 设备16台 装机功率4x37+16x24kW=532kW
车间3 : 设备4台 装机功率4x45kW=180kW
车间4 : 设备8台 装机功率2X15kW+6x3kW=48kW
车间5 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW
车间6 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW
全部照明:50kW
原设备保留:250kW

总计装机功率:2120kW

计算:依照中型冷加工工厂选择系数0.2 P30=2120kw*0.2=420kw cosq=0.5 S30=820kW 可选择1000KvA变压器一部;

这样也就算了,可是当初调研的时候甲方口头提供了的资料是变压器为1000kva,可是现在已经开始施工了,我刚现场勘查发现时主备用的
500kva变压器两部,现在傻眼了!!!

有哪位仁兄能讲讲可以将就着用吗?基本上脑子乱了!!!!
免费打赏
luzhengang1981
2010年11月26日 23:00:46
12楼
要根据实际的需要系数和同事系数计算,不能说降就降的
你这个计算方案做估算还差不多。
还是把具体的设备按需要系数法再详细的计算一下总容量。
回复
hero_2008
2010年11月26日 23:12:50
13楼

两台并列运行或独立分担还能凑合。
回复
zouys
2010年11月26日 23:30:53
14楼
用两台同样的500KVA的变压器并联不等同于一台1000KVA的变压器么,它们的效率还是差不多的嘛,况且变压器容量小一点更利于散热过载能力越强,在轻负荷情况下停减变压器还可以提高变压器的负荷率。这样理解如果不对,请指教一二。