希望见死相救
wh13500
wh13500 Lv.2
2010年11月26日 19:13:41
只看楼主

小弟做了个单位的电气改造设计,情况如下:车间1 : 设备24台 装机功率4X37+20X24kW=628kW车间2 : 设备16台 装机功率4x37+16x24kW=532kW车间3 : 设备4台 装机功率4x45kW=180kW车间4 : 设备8台 装机功率2X15kW+6x3kW=48kW车间5 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW车间6 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW

小弟做了个单位的电气改造设计,情况如下:

车间1 : 设备24台 装机功率4X37+20X24kW=628kW
车间2 : 设备16台 装机功率4x37+16x24kW=532kW
车间3 : 设备4台 装机功率4x45kW=180kW
车间4 : 设备8台 装机功率2X15kW+6x3kW=48kW
车间5 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW
车间6 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW
全部照明:50kW
原设备保留:250kW

总计装机功率:2120kW

计算:依照中型冷加工工厂选择系数0.2 P30=2120kw*0.2=420kw cosq=0.5 S30=820kW 可选择1000KvA变压器一部;

这样也就算了,可是当初调研的时候甲方口头提供了的资料是变压器为1000kva,可是现在已经开始施工了,我刚现场勘查发现时主备用的
500kva变压器两部,现在傻眼了!!!

有哪位仁兄能讲讲可以将就着用吗?基本上脑子乱了!!!!
免费打赏
hero_2008
2010年11月26日 19:41:55
2楼
你这个计算方案做估算还差不多。
还是把具体的设备按需要系数法再详细的计算一下总容量。
回复
wh13500
2010年11月26日 19:58:36
3楼
哎!问题是现在是变压器只有500KVA啊!
我急的是这呀!要是1000KVA的我就不着急了!
回复
海法马卡比
2010年11月26日 20:02:04
4楼
冷加工工厂选择系数0.2....这个是不是太小,功率因素0.5也太低了,现在设备工艺不至于这么低吧!!
1. 两台500kva 有位置放吗?当初就算设计的户外放变压器?
2. 两台500kva的变压器,如何进线,高压出线柜够吗?
3.低压柜进线方案需要重新设计
。。。。擅自换为两台不是胡搞吗?
回复
wh13500
2010年11月26日 20:06:56
5楼
不是不是,是这样的:

原来的变压器就是2台500kvA室外放置的,相互之间主备用;
但是我们把他搞错了以为是两台500kvA的,合计1000KVA,就直接在低压配电室加了配电柜(原工厂搬迁)
现在发现用最第二版的工厂供电计算目前都不够,所以害怕了!
回复
wh13500
2010年11月26日 20:19:23
6楼
原来的工厂搬走了,同系统下又新搬来了这个工厂,前期调查错误所以以为人家的变配电室变压器为1000KVA的,现在发现是两个500kvA室外变(主备用)因此在提供的这个新工厂的装机功率下发现了问题!
如果就用这个500kva主备用的变压器,会出现什么情况!
计算是简单了,不过我想也基本能说明当前问题的;
同时系数选用0.2,功率因数0.5均参照“工厂供电第二版”(老书了)
回复
cckkjj
2010年11月26日 20:21:08
7楼
二台500KVA的并联不就行了吗!
回复
海法马卡比
2010年11月26日 20:21:09
8楼
同二楼,最好用需用系数法从新计算。。
回复
wh13500
2010年11月26日 20:32:04
9楼
但是感觉怎么计算都是差太远了!呜呜~~~~~~~!
回复
lingxuct
2010年11月26日 20:40:34
10楼
现在看来,原有二台500KVA变压器远远不够,往办成事情的方向做事,给业主说清楚,是他们理解有误,1000KVA变压器是主供电源,备用电源不是全是可不用的,现在就是把二台500KVA变压器并列,也会出现过负荷的情况,请他们加大变压器。
回复
wh13500
2010年11月26日 21:08:27
11楼
和业主联系了下,没说别的,就是详细的问了下生产工艺又,强调了下当前负荷可能是不够的!
业主讲话:我们车间目前也没那么多工人!机床就是先放着!大概用一半吧!

那么是否我可以现在强上500kVA就先这样将就呢?


车间1 : 设备24台 装机功率4X37+20X24kW=628kW P30=628*0.2=125KW
车间2 : 设备16台 装机功率4x37+16x24kW=532kW P30=628*0.2=106KW
车间3 : 设备4台 装机功率4x45kW=180kW P30=180*0.5=90KW
车间4 : 设备8台 装机功率2X15kW+6x3kW=48kW P30=48*0.2=10KW
车间5 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW P30=216*0.2=40KW
车间6 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW P30=216*0.2=40KW
全部照明:50kW P30=50*0.8=40KW
原设备保留:250kW P30=250*0.5=125KW

P(总计算有功)=125+106+90+10+40+40+40+125=456+120=576kw S30=576*1.33=748KVA 所以选用800kva变压器为宜!

我觉得最小好像也是这样多啊!怎么办!!!给用户现在说会被骂死的!!!!

我可以不可以在各车间限流!把同时系数再降低下呢???保护变压器啊!!(是馊主意我承认)
回复