防水套管
smhjsunny
smhjsunny Lv.3
2010年11月26日 11:45:37
只看楼主

我现在在做的雨水管道有d1800mm d2200mm d2800mm的钢筋混凝土圆管,选用的是钢筋混凝土排水检查井,穿井的部位想用刚性的防水套管,但是图集里没有这么大管径的可用的,因此想请教各位,像这种大管径的管道该怎么选用防水套管?还有防水套管和翼环焊接的部位有一个参数k是如何确定的?可不可以不用翼环,改用钢筋与套管焊接,再与井墙内配筋焊接在一起?先谢谢各位了!本人新手请详细说明!

我现在在做的雨水管道有d1800mm d2200mm d2800mm的钢筋混凝土圆管,选用的是钢筋混凝土排水检查井,穿井的部位想用刚性的防水套管,但是图集里没有这么大管径的可用的,因此想请教各位,像这种大管径的管道该怎么选用防水套管?还有防水套管和翼环焊接的部位有一个参数k是如何确定的?可不可以不用翼环,改用钢筋与套管焊接,再与井墙内配筋焊接在一起?
先谢谢各位了!本人新手请详细说明!
免费打赏
smhjsunny
2010年11月26日 13:43:57
2楼
怎么没有人回答呀,难道是我问题写的不清楚。着急着急……晚上要图呢,哎……
回复
zhkp88
2010年11月26日 20:46:59
3楼
雨水管道与检查井接口不需要设置刚性套管的
回复
wode0418
2010年11月27日 17:46:48
4楼
我这里也没见做防水的,直接插入,做好封口就行了,不知道规范不规范
回复
smhjsunny
2010年11月30日 09:13:21
5楼
但是国标图集上是那样画的呀,只是没有说是刚性的
回复