现场临电箱
zhys.2008
zhys.2008 Lv.2
2010年11月26日 10:08:59
来自于工地图片
只看楼主

临电箱

临电箱

SAM_0333.JPG

免费打赏
ztuo
2010年12月01日 16:34:43
42楼
这是一个TNC改TN-S的电箱啊,3P开关变4P开关的那里
回复
hy5562003
2010年12月01日 16:56:49
43楼
做得还算不错
回复
rfygh
2010年12月01日 17:05:46
44楼
箱体的走线工艺还有待提高,只看到接地标志,怎么没有见到地排?
回复
zyg6871
2010年12月01日 20:52:37
45楼
做的不错 有借鉴的价值
回复
w542131241
2010年12月01日 22:10:28
46楼
本人做建设方管理的,我们的要求很严,按最新规范要求施工方整改的情况很多;如果按我们这边的要求,说实在的楼主的配电箱是不符合要求的( 因工地较凌乱、操作人员水平不一、情况复杂、材料搬运频繁,从安全大于天角度考虑很有必要):

施工场地临时用电柜、箱总的要求:1、电源没有3芯、四芯的概念,全部5芯;箱内均设地排及零排。2、没有断路器的概念,全部采用漏电开关,漏电必须注意上下级整定电流值。3、一、二级箱必须设总隔离→总漏电,再在各分回路采用分隔离→分漏电(其中隔离开关必须采用具有明显断开标志的类型:如带熔断器的刀闸)。4、三级箱(插座箱或开关箱)也是先隔离再漏电后负荷。固定设备应有专用的开关箱,必须实行“一机一闸一保护”。5、进出箱体的线、缆必须有保护套。6、因施工现场情况复杂一二级箱的零线进端需做重复接地。

按上述要求楼主的配电箱是不符合要求的。[/co
回复
wang6452
2010年12月01日 22:14:34
47楼
师傅比较认真的
回复
beent
2010年12月01日 22:52:28
48楼
路过的 学习了
回复
hihime_xp
2010年12月01日 23:03:03
49楼
作为一个电气设计者 看不懂施工图 情何以堪 压力很大
回复
liuss369
2010年12月02日 06:47:03
50楼
学习了,不错。
回复
bird119
2010年12月02日 08:43:30
51楼
学习了 ,箱子很漂亮!!
回复

相关推荐