现场临电箱
zhys.2008
zhys.2008 Lv.2
2010年11月26日 10:08:59
来自于工地图片
只看楼主

临电箱

临电箱

SAM_0333.JPG

免费打赏
dianqiren2000
2010年11月26日 10:16:45
2楼
不错,师傅很认真啊:victory:
回复
qiemoom
2010年11月28日 02:46:03
3楼
比我们为您这好
回复
ctwz2009
2010年11月28日 03:43:58
4楼
箱子不错,似乎少一个PE线汇流排,PE线像是通过电缆连接在一起接在箱体上。再就是隔离开关用的是透明空开,如果用4P的,下面的5个可以取消,节约成本。透明空开可以同时起到隔离、过流、过载、漏电(如果有此保护功能的话)几项保护功能。
回复
wzhboy79
2010年11月28日 10:05:47
5楼
箱体的走线工艺还有待提高,只看到接地标志,怎么没有见到地排?
回复
zhys.2008
2010年11月28日 20:33:42
6楼
接地排在下边
回复
dianqipanli
2010年11月29日 04:53:11
7楼
为什么不设在箱内?
回复
zhys.2008
2010年11月29日 08:33:49
8楼
是箱内,照片效果不好,看不太清楚
回复
zhys.2008
2010年11月29日 08:39:33
9楼
这个是一级箱
回复
zhys.2008
2010年11月29日 08:45:28
10楼
这个是一级箱
回复
zhys.2008
2010年11月29日 08:53:41
11楼
这是现场插座箱
回复

相关推荐