2楼
不错,师傅很认真啊:victory:
回复
3楼
比我们为您这好
回复
4楼
箱子不错,似乎少一个PE线汇流排,PE线像是通过电缆连接在一起接在箱体上。再就是隔离开关用的是透明空开,如果用4P的,下面的5个可以取消,节约成本。透明空开可以同时起到隔离、过流、过载、漏电(如果有此保护功能的话)几项保护功能。
回复
5楼
箱体的走线工艺还有待提高,只看到接地标志,怎么没有见到地排?
回复
6楼
接地排在下边
回复
7楼
为什么不设在箱内?
回复
8楼
是箱内,照片效果不好,看不太清楚
回复
9楼
这个是一级箱
回复
10楼
这个是一级箱
回复
11楼
这是现场插座箱