RS485带载能力!
luke888
Lv.2
2006年02月18日 11:06:36
来自于
建筑智能化
+
关注
取消关注
只看楼主
现有RS485总线系统,下设100个分站,速度9600,总距离不超过200米,想问下485能带100个分站吗?
现有RS485总线系统,下设100个分站,速度9600,总距离不超过200米,想问下485能带100个分站吗?
hdsr178
2006年03月17日 10:21:57
2楼
完全可以!
RS485专用电缆的特性阻抗必须达到120Ω!考虑到机械强度,建议导体选用18AWG.
回复