图中是由一个总配电箱的一个回路带两个照明配电箱,这样是否可行呢?

图中是由一个总配电箱的一个回路带两个照明配电箱,这样是否可行呢?

1140184966984.jpg

免费打赏
han2003
2006年02月17日 22:14:37
2楼
极其常见
回复
jxaa060063
2006年02月17日 22:52:37
3楼
我想问问楼主你的主线是先进哪个配电箱呀~要是先进AL1那进AL2的线用多大呀~最好不要用树向表示.
回复
江南小生
2006年02月18日 14:33:27
4楼
这样表达是有问题的,那个T接线在那个箱子呀,不会是在管子中吧?那样就错了

我的理解这样的想法是可以的,但要在总箱中接线才行呀。
回复
han2003
2006年02月18日 15:16:39
5楼
注意分支长度小于3m,t接可以在一个小t接箱里完成。
回复
liuzd
2006年02月20日 08:56:11
6楼
应注意:总配电箱至分配电箱的距离当超过3米时,电缆不应变截面。
回复
fyxin
2006年02月20日 10:49:15
7楼
我可能也会有这样的画法,能不能给一个确定的画法
回复
黑铁匠
2006年02月20日 13:26:04
8楼
分线的地方最好在一个分箱内以便于做T接,且整各线路的线径不能变化.
回复
xin20019
2006年02月28日 07:51:48
9楼
为何用5*25电缆
回复
lyjj99
2006年02月28日 10:22:03
10楼
AP配电箱有必要吗
回复
lyjj99
2006年02月28日 10:23:53
11楼
你的T接在那里?这样画有问题