中央空调系统水泵选型设计(转载)
xuxiangbi
xuxiangbi Lv.5
2006年02月17日 21:57:37
只看楼主

摘要:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。 关键词:水泵选型 水泵扬程 扬程估算 设备阻力 冷却水量  所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。  特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。

摘要:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。
关键词:水泵选型 水泵扬程 扬程估算 设备阻力 冷却水量

 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。

  特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。

  关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。

  另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!

免费打赏
toplhc
2006年08月11日 13:15:04
42楼


毕业设计这样做没什么意义
回复
toplhc
2006年08月11日 13:16:32
43楼


这可不叫图表
回复
hjt2384700
2006年08月11日 14:48:40
44楼
這樣計算﹐對于水泵的選型的確好方便。
但這樣可靠性好不好呢???
誰能告訴我呢?
回复
liubao_iloveyou
2006年08月13日 09:51:21
45楼
不错的设计 以后对与空调的设计的选型的参考 又可以多一些了
回复
tjpklin
2006年08月13日 09:59:42
46楼
多谢!!!资料很有用。正在因此郁闷!
回复
yatai1618
2006年08月13日 14:36:31
47楼


请教:“这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送”,出口压力如果是0.22MPa,怎么变成出口压力就是0.32MPa了!,这0.10MPa,是管路阻力吗?
回复
yitaochen314
2006年08月13日 20:50:20
48楼
看后,感觉提高了一些
不过感觉怎么,有点不是让我看完了有个整体的东西好像是其中一部分。
回复
smart_pei
2006年08月15日 14:28:56
49楼


是静水压力
回复
anyiliyan
2006年08月31日 13:53:59
50楼
那计算的扬程是不是要加上这部分静水压力呢??
我是新手,请大家指教!谢谢!
回复
fanbing168888
2006年09月02日 19:45:57
51楼
谢谢了
回复