摘要:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。 关键词:水泵选型 水泵扬程 扬程估算 设备阻力 冷却水量  所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。  特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。

摘要:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。
关键词:水泵选型 水泵扬程 扬程估算 设备阻力 冷却水量

 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。

  特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。

  关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。

  另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!

免费打赏
fl7664075
2006年06月30日 08:34:34
22楼
学习一下,好东西,谢谢!!!!!!
回复
fcpump
2006年07月02日 21:45:41
23楼
峰超泵业-不锈钢立式多级离心泵
QDL(QDL-N、JGGC、DL、DLG)系列立式多级离心泵、XBD型立式多级消防泵、QDY系列不锈钢机床液下泵全部或部分采用304不锈钢板材冲压焊接成型,具有质量可靠、体积小、重量轻、泵效高、噪音低、振动小、耐腐蚀、安装方便、外形美观、高效节能等优点。比原铸铁卧式泵节能30%以上,该产品系列是国家推荐的优秀节能产品。

产品应用范围:高层建筑供水、锅炉配套给水、于水处理设备配套、变频恒压供水设备、消防增压、热水循环、食品工业、制药生产、酿造给水、农田灌溉、水产养殖、水力冲洗、空调冷却、医药、化工等行业。

流量范围:0.3、0.6、0.8 1、2、2.4、3、4、4.8、6、8、9、10、12、12.5、16、18、20、24、25、30、40、50、50.4、60、72、90、100、108、120、126、150、180、200、240(t/h)
电机功率:0.75-75Kw
口径范围:DN25-DN150
扬程范围:13.6-252m

网址: http://tjfcjx.cebiz.cn 电话:86-22-27622330
地址: 中国·天津·南开区汾水道11号 邮编300113 传真:86-22-27622330
联系: 曾庆斌 先生 发送邮件 手机:13116001590
回复
jemin1981
2006年07月12日 15:56:06
24楼
作为国际知名品牌水泵专业代理商,悠久公司1996年即开始致力于欧美先进泵类产品的提供。公司拥有全球流体技术行业排名前两位的美国ITT,日本EBARA荏原两大顶尖品牌的中国地区一级代理权。同时也是VANO瓦诺中国总代理,还保持着与CALPEDA科沛达,SIXTEAM, DAB,WILLDEN,sandPIPER,韩国杜科等众多知名品牌的密切合作关系。产品已广泛应用于环保、水处理、反渗透、制药机械、饮料、食品机械,灌装机械,变频供水,锅炉给水、机床、光电设备、塑机冷水机、模温机、户式空调、加湿机,电镀,涂装设备等场合。主要产品及品牌包括:日本EBARA荏原水泵及泵系统;美国ITT集团意大利LOWARA罗瓦拉泵及泵系统;美国ITT集团荷兰ROBOT罗伯特、瑞典FLYGT飞力潜水排污泵;美国ITT集团B&G空调水泵;美国ITT集团GOULDS古尔兹井用潜水泵、长轴深井泵;意大利VANO瓦诺水泵,热油泵,泳池泵;意大利CALPEDA科沛达水泵,泳池泵;意大利SIXTEAM、DAB德宝、SAER赛尔水泵;美国WILLDEN威尔顿,sandPIPER胜百德,日本YAMADA山田气动隔膜泵;意大利ELBI膨胀罐,压力罐;FAR,卡莱菲CALEFFI水系统,热力系统阀门;欧美产机械密封. 南京悠久无锡办事处还提供各种阀门(补水阀等),罐(压力罐,膨胀罐等)国产空调泵,欢迎各大暖通企业来电来函洽谈。南京悠久贸易有限公司无锡办事处联系人:刘晓亮.13771014222 电话:0510-85485475传真:0510-85485476本公司能按照客户的参数,推荐性价比最高的进口产品,欢迎询价,希望与您合作!
回复
grp119
2006年07月19日 17:16:52
25楼
好贴,学习中
回复
思想集大成者
2006年07月24日 10:11:42
26楼
40kpa=0.4米水柱?
回复
fankangysx
2006年07月25日 09:21:57
27楼
高手,教科书式的说明.
回复
2492452
2006年07月25日 21:57:42
28楼
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6


请问这句话是否正确?
回复
dtan100
2006年07月26日 08:53:30
29楼
每次选水泵都很头疼,多谢了
回复
chengshujie415
2006年07月26日 09:46:24
30楼
太好了
回复
lhzxy520
2006年07月29日 16:36:14
31楼
最不利环路的管长,应是指最远端那条管长,并不是全部水管长度的总和.