市政综合管沟应该纳入那些市政管线
shuizhengliu
2006年02月17日 21:51:35
只看楼主

目前、综合管沟做为一个新的工程项目正在国内慢慢升温,本人参与一个10公里左右的综合管沟,从可研到施工配合,工程达到预期的目的,各方面都很满意。经过和国外同类工程,国内一些项目,我认为对综合管沟这个概念要有一个明确的解释。 那些管线放在一体才能称之为综合?我这里是给水、弱电、强电纳入,排水、燃气不纳入,一仓形式(3.4X2.8m);称为综合管沟。和国外同类项目比较,明显的纳入的管线较少、仓数也不够;规模相差也很大,当然,这个业主投入资金有很大关系。管沟的断面收到很大影响。

在此,我邀请诸位做过综合管沟的在次就关于综合管沟的设计、施工过程中的一些技术难点和体会进行交流探讨,为我们的建设做做贡献。
参与讨论条件,必须参与过综合管沟的设计、并对其施工有过配合的设计人员!

免费打赏
lekebinbin
2006年03月09日 09:10:02
12楼
别墅的小市政综合怎么布置?楼上门讨论是不是可以用管沟!!
回复
zzyong00
2006年03月09日 10:31:22
13楼
没做过,路过学习学习
回复
shuizhengliu
2006年03月14日 19:56:08
14楼
小区的分边,给水;燃气一边、通信电力一边,燃气、通信在上层,排水不在一起。开一个共同沟槽,分层回填。
回复
wlg209209209
2006年03月15日 09:48:38
15楼
楼主:
麻烦给我传一下设计资料,
最好有规范、说明、工程图纸。
wlg209209209@163.com
谢谢了。
回复
ymjtaoer
2006年03月16日 15:08:43
16楼
市政综合管沟应该纳入市政管线与城市规划有关,在市政管沟实施时候,要召集所有管线参加,确认他们要求安装的管线及大小,然后才能确定那些管线能够进入.再说,现在知道综合管线实施的规范:城市管线综合规划规范根本就不适合施工:真真完全按规范做,我还没有在我们做的设计中找到工程
回复
huxp01
2006年03月17日 21:40:28
17楼
vbbn
回复
shuizhengliu
2006年04月10日 10:01:53
18楼
16楼的观点是正确的,不知道16楼是否可以交流你的工程概况,我这里的总长9.78公里,投资2.3亿,我是工艺专业负责人和设计代表(配合施工)。给大家看看一张标准断面。(没有转换成图片、CAD的)
回复
lworm
2006年05月16日 21:28:46
19楼
lz好人啊,我正有个项目要做这个,能不能请教你些问题啊?我qq1232522,谢谢啦
回复
ymjtaoer
2006年05月17日 10:46:00
20楼
有综合管线规划规范,但是只能做参考,不能用于施工.
我想,首先设计自己心里有点数,然后要开一个综合管线协调的会议就可以基本可以了
回复
zyy811017
2007年05月16日 17:10:29
21楼
shuizhengliu,本人正在做一个小区的工程,水暖电合起来共有13根管来着,想做综合管沟,苦于经验不足,可否将你们的图纸发与我参考一下 我的邮箱是zyy811017@163.com,恳请赐教。
回复

相关推荐