1P折合多少千瓦?
sxp
sxp Lv.7
2006年02月17日 20:04:54
只看楼主

以前看过这方面介绍,现在忘了,谁能谈一下.

以前看过这方面介绍,现在忘了,谁能谈一下.
免费打赏
adamstam
2006年02月21日 23:17:14
12楼

这些都是在国内广泛使用的单位,是在不同的时期使用的,但由于习惯的关系而没有跟上时代发展的要求,所以你的提法有错误~~~~

不过国家已经出台了单位使用的国家标准,只是要推行还是需要时间而已~~~
回复
realgogo
2006年03月20日 15:54:55
13楼
看的头都大了,为什么不都用国际通用的,或者都用工程用语。
唉,又是功率单位,又是热量单位,晕。
回复
xu_da_0504
2006年06月02日 21:13:02
14楼
冷量里面的匹实际指马力(耗电量),也就是说用电功率,然后乘以能效比就是冷量.所以正一匹永远小于2500w
回复
nantianren
2006年06月03日 10:09:09
15楼


美女说的对啊,一匹就是2.5KW,其他的都是现在市场上乱搞出来的
回复
ruilove
2006年06月04日 13:25:40
16楼
1匹事实上是功率单位,而不是冷量单位,只是日本的产品喜欢这样说,有分大1匹和小匹,国家不同,对应也不一样,一般范围在2.2KW-2.78KW之间
回复
star_star_star
2006年06月10日 14:02:17
17楼
好像最初“匹”是功率单位,指的是压缩机的功率。
回复
xiaoxwz
2006年06月13日 11:04:21
18楼

跟机组的能效比有关
回复
cnlwh
2006年06月15日 13:20:22
19楼
P实际上是中国人发明的,外国人看不懂。

据我所知,“P”是某些国人对“匹”的简称,国际上通常表达为“HP”,翻译为“马力”,以此作为功率单位沿用时间相对长,至今在北美地区,用HP作为功率单位仍然十分广泛,许多产品以此单位表示名义规格,1HP=735W。

国内空调行业使用HP的概念,可能是源于早期进口的空调器,以压缩机的电机轴输出功率作为划分规格的依据,当时,采用名义轴输出功率为1HP的房间空调器,制冷量大约为2200W,后来,由于技术发展,空调器的单位消耗功率制冷量有所提高,采用名义轴输出功率为1HP的房间空调器,制冷量可以达到2500W以上,因此,目前市场上大致将额定制冷量为2500W-2700W的空调器粗略地当作是由1HP电机驱动的压缩机配套的制冷系统。

因此,HP本身不是制冷量单位,在空调行业只是一个约定俗成用于表示大致范围的的非正式制冷量单位,与kW、kcal/h、BTU/h等制冷量单位不存在确定的换算关系。在国际上,情况大体也是如此。
回复
longer_maple
2006年06月16日 15:51:26
20楼
1p实际是电功率单位,即一匹马力,应该是735W.在制冷上,也常用来表示制冷量。通过空调COP值来转换,一般家用空调COP值都在2.5~3.0之间,所以1P折合制冷量为2.2~2.5KW,是个模糊值,常用在家用空调。大机子较少用,有可能造成较大偏差。我个人还是比较喜欢用国际单位,换算起来比较方便。
回复
cnlwh
2006年06月17日 14:20:57
21楼


电机名义功率一般不是其消耗的电功率,而是其电机轴输出的机械功率。你再计算一下是否正确?
回复

相关推荐

APP内打开