现在有一工程,一路10KV进线,分2台630KVA变压器至低压柜,低压柜采用单母线分段,一台变压器出来只带一条1250A的封闭母线,另一台出线都是电缆,两段母线之间有联络开关,现在的问题是要给一级负荷供电的柴油发电机组如何与正常电源实现电气闭锁和切换,切换开关该加在什么地方?(柴油发电机出线后也有2台低压柜,以达到2路出线,在末端切换)跪求高手指导~不好意思可能说的不清楚,我画了个简图,希望大家看一下:
现在有一工程,一路10KV进线,分2台630KVA变压器至低压柜,低压柜采用单母线分段,一台变压器出来只带一条1250A的封闭母线,另一台出线都是电缆,两段母线之间有联络开关,现在的问题是要给一级负荷供电的柴油发电机组如何与正常电源实现电气闭锁和切换,切换开关该加在什么地方?(柴油发电机出线后也有2台低压柜,以达到2路出线,在末端切换)跪求高手指导~
不好意思可能说的不清楚,我画了个简图,希望大家看一下:
[
本帖最后由 liujm95267 于 2010-12-3 22:10 编辑 ]
22楼
lingxuct说的对啊
回复
23楼
可以从母线引来电源和柴油发电机的进线开关做双电源切换的,平时让应急母线段也有电,不就解决了?
回复
24楼
问题描述的不是太清楚,你可以弄一个简图上来,把已有条件和要实现的功能分开说清楚,方便解答
回复
25楼
柴油发电机发电与市电在低压总开关后对一级负荷进行自动切换可有两种办法,一是前端切换,这样比较节省电缆和开关;另是末端切换,比较浪费,但规范确是这样要求。在实际中我经常使用前者。
回复
26楼
实现自动切换,
其实可以采集10KV进线侧电压信号,
也就是线路至变压器前的电压信号,
可以安装一台10KV综合保护,并在低压侧安装双电源切换
保护并与发电机进行信号指令联锁:
1、当检测到10KV供电故障时启动发电机
2、低压侧检测到市电压失常时自动切换为发电机回路
3、市电压从低压侧逐级分闸,断电
4.、当保护检测10KV市电压正常时投入10KV进线,逐级投入400V
5、延时停止发电机发电,低压侧双电源切换到是电源。
其实说起来麻烦,加装的保护就是10KV保护与低压侧双电源,
如果是低压供电在配电室母线切换,可通过400V进线柜联锁来实现!
回复
27楼
这种情况的话,一般设计这样考虑,供参考。
1、两台变压器两段母线,中间设联络。应急母线段单独设一段柜。
2、一台变压器设置单独应急出线回路与发电机回路机械闭锁后(双电源切换柜)接应急母线段柜,应急母线段柜设置出线回路到末端配电箱。非消防电源可采用失压脱口的方式保证应急电源用电。
3、一台变压器低压柜设置出线回路到应急电源末端配电箱。
4、柴油发电机自动启动电源取电点设置在双电源切换柜一端的变压应急出线回路上。
回复
28楼
采用双电源开关来进行市电与发电机组的切换,注意一定要选发电机组与市电切换的。
回复
29楼
2Q、3Q及ATS开关间设电气及机械联锁,2Q、3Q不能同时处于闭合状态,当市电消失后,即:1Q、2Q同时失电,ATS应接至发电机供电回路,当市电恢复后转入市电回路。【1Q:(母线1) 2Q:(母线1和油机的连接) 3Q:(油机段和母线2的连接)】
回复
30楼
曾经遇到过,采用双电源开关自动切换,发电机出来后分成两路,其中非消防负荷采用非消防强切(看发电机大小).
回复
31楼
在低压柜侧加装发电机进线配电柜。
回复