关于柴油发电机组与正常电源的切换问题
liujm95267
liujm95267 Lv.2
2010年11月25日 21:05:23
只看楼主

现在有一工程,一路10KV进线,分2台630KVA变压器至低压柜,低压柜采用单母线分段,一台变压器出来只带一条1250A的封闭母线,另一台出线都是电缆,两段母线之间有联络开关,现在的问题是要给一级负荷供电的柴油发电机组如何与正常电源实现电气闭锁和切换,切换开关该加在什么地方?(柴油发电机出线后也有2台低压柜,以达到2路出线,在末端切换)跪求高手指导~不好意思可能说的不清楚,我画了个简图,希望大家看一下:

现在有一工程,一路10KV进线,分2台630KVA变压器至低压柜,低压柜采用单母线分段,一台变压器出来只带一条1250A的封闭母线,另一台出线都是电缆,两段母线之间有联络开关,现在的问题是要给一级负荷供电的柴油发电机组如何与正常电源实现电气闭锁和切换,切换开关该加在什么地方?(柴油发电机出线后也有2台低压柜,以达到2路出线,在末端切换)跪求高手指导~
不好意思可能说的不清楚,我画了个简图,希望大家看一下:
未命名.jpg

[ 本帖最后由 liujm95267 于 2010-12-3 22:10 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
至乐
2010年11月29日 16:56:32
12楼
关于柴油发电机组与正常电源的切换问题
现在有一工程,一路10KV进线,分2台630KVA变压器至低压柜,低压柜采用单母线分段,一台变压器出来只带一条1250A的封闭母线,另一台出线都是电缆,两段母线之间有联络开关,现在的问题是要给一级负荷供电的柴油发电机组如何与正常电源实现电气闭锁和切换,切换开关该加在什么地方?(柴油发电机出线后也有2台低压柜,以达到2路出线,在末端切换)跪求高手指导~
受电设备末端设电源切换箱,当工作电源失电时,自动断开工作电源开关,合上发电机回路开关.发电机可以根据失电条件设为自启动(前题是发电机自控系统完备,具备自动启动和调压功能.
回复
sxlfjgj
2010年11月29日 19:28:08
13楼
还不怎么明白楼主的意思,能说清楚点么。
回复
lolobin
2010年11月29日 20:38:36
14楼
搞不清你的市电负荷和发电负荷是否分开不同柜子开还是市发电在首端双电源切换,但低压负荷只有一回路出
回复
luzhengang1981
2010年11月29日 21:24:16
15楼
切换开关不是在末级配电箱,本人觉得应和供一级配电设备的低压母线进行连锁,只要检测到母线没电发电机启动。
变压器单母线应装联络开关两馈线总开关与联络开关互相连锁。
回复
bambimwangyi
2010年11月29日 22:23:48
16楼
不清楚你指的末级是指的哪里,是指的低压母线还是指的一个具体的低压负荷。如果是指的低压母线,那可有两种方法:
1、用你发电机原来的低压配电柜,母线配低压保护,经延时跳开变压器低压侧开关,同时启动柴油发电机,柴油机电压达到额定值后合柴油机开关(一定要电压和频率到额定,这通过装置很容易实现)送电至母线。
2、不用原来的配电柜 ,加装双电源开关,有一种较好的双电源开关能在开关上设置,当检测到母线电压消失(母线低压保护跳开工作开关),启动柴油机,经检测柴油机电压和频率达到设定值后,切换为柴油机供电。
如果是指的具体负荷,也可用类似的方法,注意一定要有电气闭锁,最好是用工作电源低压保护接点和工作开关的辅助接点串联(与逻辑)来闭锁柴油机开关合闸回路。
回复
wangxf
2010年11月30日 07:44:17
17楼
赞同16楼的说法!支持!
回复
ejiajiay
2010年11月30日 08:27:43
18楼
一级负荷的末级箱内装双电源切换,一路是变压器供电,另一路从发电机的应急段母线上接过来。

发电机在变压器失电时(装检测装置)自动启动,把电发到应急段母线上
回复
wlsunway
2010年11月30日 08:43:08
19楼
支持各位解答!
回复
hy5562003
2010年11月30日 08:53:20
20楼
学习中,听高手们的意见
回复
wanzhoudianqi
2010年11月30日 10:23:34
21楼
建议楼主画图说明,可以用ATS切换开关,也可以自己做电气连锁
回复

相关推荐

APP内打开