现在有一工程,一路10KV进线,分2台630KVA变压器至低压柜,低压柜采用单母线分段,一台变压器出来只带一条1250A的封闭母线,另一台出线都是电缆,两段母线之间有联络开关,现在的问题是要给一级负荷供电的柴油发电机组如何与正常电源实现电气闭锁和切换,切换开关该加在什么地方?(柴油发电机出线后也有2台低压柜,以达到2路出线,在末端切换)跪求高手指导~不好意思可能说的不清楚,我画了个简图,希望大家看一下:
现在有一工程,一路10KV进线,分2台630KVA变压器至低压柜,低压柜采用单母线分段,一台变压器出来只带一条1250A的封闭母线,另一台出线都是电缆,两段母线之间有联络开关,现在的问题是要给一级负荷供电的柴油发电机组如何与正常电源实现电气闭锁和切换,切换开关该加在什么地方?(柴油发电机出线后也有2台低压柜,以达到2路出线,在末端切换)跪求高手指导~
不好意思可能说的不清楚,我画了个简图,希望大家看一下:
[
本帖最后由 liujm95267 于 2010-12-3 22:10 编辑 ]
2楼
这个问题我也比较困惑,望高手解答。另外,我还有个问题:给一级负荷供电的柴油发电机,发电电压是低压??那为什么还要两路出线?
回复
3楼
你自己都已经说了油机输出至应急配电柜,末端切换了。。。。。
那就是直接到负荷端切换了,和变压器输出母排之间不切换
回复
4楼
楼主说的二台变压器,实际高压是同一路,是为了加大容量而变成二段,把它并列就是一个电源。
一级负荷的末级箱内装双电源切换,一路是变压器供电,另一路从发电机的应急段母线上接过来。
发电机在变压器失电时(装检测装置)自动启动,把电发到应急段母线上。
回复
5楼
“给一级负荷供电的柴油发电机,发电电压是低压??那为什么还要两路出线?”
是电缆不够载流量,用二根电缆并接的吧?
回复
6楼
谢谢~可能我没说清楚,两路出线的意思是,变压器联接的低压柜和发电机联接的低压柜各出一路,我想你的意思是在变压器加失压检测装置,通过接触器控制发电机的启动与停止,这个控制部分是产品配套的还是得建筑设计单位考虑呢?
回复
7楼
给一级负荷供电的双路电源应该是热备状态吧,只要火灾确认后就应该启动柴油发电机,不该等市电失压后再启动。
试想如果变电室低压母线市电一直正常,但给一级负荷供电的线路故障,那另一条应急线路岂不一直没电,末端互投的意义也就没有了。
回复
8楼
他说的一级负荷应该不只是消防设备吧,可能还有很多自己行业的专业设备要保障
回复
9楼
呵呵 我一般在低压配电中,采用双电源开关来进行市电与发电机组的切换,简单方便呵呵
回复
10楼
最简单的方法就是当市电施压时发电机工作!!!!末端双电源自动切换就是了!@
回复
11楼
火灾报警,就要启动备用电源吗?
那要双路供电干吗?
回复